Viilasin vielä vähän laskelmaa ja sain ET -luvun arvoon 163, sama, kuin E -todistuksessasikin.
Suunnittelija lienee käyttänyt sisälämpönä ET -laskennassa +21C, siksi laitoin tähänkin sen.
1 asteen pudotus sisälämpötilassa saattaa merkitä jopa 5% vähenemistä lämmitystarpeessa.
Vaihdoin laskelman uuteen...
Kiitos vinkeistä jälleen. Paisuntasäiliötä tullut tarkkailtua ja kaikki sen osalta OK. Mitä tarkemmin tarkoitat tuolla "reilusti pakkasen puolelle" kommentilla? Tällähetkellä liuoksen tulo-/menoarvot pysyneet 2-3 vuorokautta lukemissa -2/-6. Pitäisikö huolestua?
Kun kaivosta tulee pumpulle -4, ollaan ilmeisesti jäätymisen rajalla.
Sinulla nyt arvot -2 ja -6, erotus on 4 astetta.
Voisiko maakiertopumppuun saada lisää tehoa?
Toisaalta tehon lisääminen lisää turbulenssia keruuputkiin ja kaivosta otetaan entistä enemmän tehoa.
Jäätymisen vaara voi suurentua.
Tulevaisuutta ajatellen, on syytä kertoa sinulle, että kallioperän lämpötila laskee ensimmäisten käyttövuosien aikana ja tilanne pahenee vähän.
Saattaa olla, että olisi hyvä laittaa jotain lisäkeruuta, esimerkiksi maalenkki tai toinenkin kaivo lisäksi.