Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2  (Luettu 8575 kertaa)

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« : 31.01.14 - klo:10:09 »
Eli vaihdan öljylämmityksen maalämpöön (lämpökaivolla) 1970 rakennetussa omakotitalossa. Taloon on laitettu lisäeristys ulkoseiniin. Välikatossa on alkuperäiset purut. Lattia on muutettu pari vuotta sitten rossipohjaiseksi (vesikierto+lämmönluovutuslevyt). Ikkunat on 3-lasiset. Huoneistoissa on neliöitä 124m2. Huonekorkeus keskimäärin 244 cm. Keskimääräinen öljynkulutus 1800 litraa vuodessa.

Pumpun koko?
Kaivon syvyys?
Puskurivaraaja?

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 10.02.14 - klo:19:34 kirjoittanut KeijoK »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #1 : 31.01.14 - klo:12:37 »
Eli vaihdan öljylämmityksen maalämpöön (lämpökaivolla) 1970 rakennetussa omakotitalossa. Taloon on laitettu lisäeristys ulkoseiniin. Välikatossa on alkuperäiset purut. Lattia on muutettu pari vuotta sitten rossipohjaiseksi (vesikierto+lämmönluovutuslevyt). Ikkunat on 3-lasiset. Huoneistoissa on neliöitä 124m2. Huonekorkeus keskimäärin 235 cm. Keskimääräinen öljynkulutus 1800 litraa vuodessa.

Pumpun koko?
Kaivon syvyys?
Puskurivaraaja?
Tein laskelman ja liitin sen omaan viestiisi. Laskelma on tehty annettuun vuosikulutustietoon (1800 litraa/vuosi) perustuen.

Paikkakunta ei ole tiedossa, mitoitus saattaa siksi olla reilustikin virheellinen.

Öljyn vuosikulutus 1800 l/v on epätodellisen pienen tuntuinen. Onko oikein?
Tieto on luultavasti viime vuosilta, jotka ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä, siksi korotin lukemaa vuotuisten lämmitystarvelukujen perusteella.
Rakennuksen lämmönpitävyys on ilmeisen hyvä ja on ehkä kaksikerroksinen.
Hyvin remontoitu, kun kulutus vastaa lähes uusien talojen vastaavia.

Huomaa, että mitoitus tehty puutteellisten tietojen perusteella on on siksi kovasti epävarma.
Tämä ei siis ole mikään takuumitoitus, vaan vähän sinne päin.
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta, tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #2 : 31.01.14 - klo:13:02 »
Pientä öljynkulutusta olen itsekin ihmetellyt, mutta samaa tasoa se näyttää olleen vuodesta 2006 eteenpäin, jolloin taloon tuli lisäeristys seiniin. Talo on yhdessä kerroksessa. Ajoittain olen käyttänyt parina viime vuonna ilmalämpöpumppua, jolloin öljyn vuosikulutus on mennyt alle 1800 litran. Talo on yhdessä kerroksessa. Eli voisi ilmeisesti kuvietella, että 6kw pumppu olisi parempi kuin 8kw? Paikkakunta Vimpeli

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #3 : 31.01.14 - klo:16:33 »
Laskelmassa oleva 6 KW -pumppu saattaa olla liian pienitehoinen.
Laskelman antama lämpökaivonkin syvyys riippuu vahvasti sijainnista Suomen kartalla
ja tuo luku 169 metriä aktiivisyvyyttä voi siksi olla pahastikin pielessä kun sijaintipaikkakunta ei ole tiedossa!
Korjasin laskelmaan paikkakunnan.
Lämpökaivon mitoitus muuttui. Kaivon syvyys väheni hiukan.

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #4 : 09.02.14 - klo:09:54 »
Kumpaa tehoa noissa maalämpöpumppujen teknisisssä tiedoissa kannattaa tuijottaa. Esim. Nibe F1245-6 lukema 0/35 vedelle on 6,3kW ja 0/50 vedelle vaan 5,1kW. Omat menovedet kovilla pakkasilla on nykyisellä öljylämmityksellä sen 42 astetta. lattiaan

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #5 : 09.02.14 - klo:10:24 »
Kumpaa tehoa noissa maalämpöpumppujen teknisisssä tiedoissa kannattaa tuijottaa. Esim. Nibe F1245-6 lukema 0/35 vedelle on 6,3kW ja 0/50 vedelle vaan 5,1kW. Omat menovedet kovilla pakkasilla on nykyisellä öljylämmityksellä sen 42 astetta. lattiaan
Kato sitä 0/45 (42) arvoa, jos ei tuota jollakin pumpulla ole annettu niin ei kauas mene kun lasket sen 0/35 ja 0/50 perusteella...

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #6 : 09.02.14 - klo:17:29 »
Kumpaa tehoa noissa maalämpöpumppujen teknisisssä tiedoissa kannattaa tuijottaa. Esim. Nibe F1245-6 lukema 0/35 vedelle on 6,3kW ja 0/50 vedelle vaan 5,1kW. Omat menovedet kovilla pakkasilla on nykyisellä öljylämmityksellä sen 42 astetta. lattiaan
Kato sitä 0/45 (42) arvoa, jos ei tuota jollakin pumpulla ole annettu niin ei kauas mene kun lasket sen 0/35 ja 0/50 perusteella...

Karkeasti (50+35)/2=42,5 astetta   (6,3+5,1)=5,7 kW
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #7 : 09.02.14 - klo:17:56 »
Eli jos oikein ymmärrän, niin pumpputeho onkin vain 5,7 kw niillä kovilla pakkasilla, jolloin lattiaan tarvitaan kuumempaa vettä. Mitoitus on 6,02kw eli vajaaksi jäisi.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #8 : 09.02.14 - klo:20:28 »
Eli jos oikein ymmärrän, niin pumpputeho onkin vain 5,7 kw niillä kovilla pakkasilla, jolloin lattiaan tarvitaan kuumempaa vettä. Mitoitus on 6,02kw eli vajaaksi jäisi.

Tuossa ryki riittäisi tomppelin laskemien perusteella hiukan -25 astetta lämpimimmille keleille.

Jos varman päälle pelaa niin sitten ottaa 8kW pumpun. Tuleepahan sitten käyttövesikin hiukan nopeammin.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #9 : 09.02.14 - klo:21:43 »
Eli jos oikein ymmärrän, niin pumpputeho onkin vain 5,7 kw niillä kovilla pakkasilla, jolloin lattiaan tarvitaan kuumempaa vettä. Mitoitus on 6,02kw eli vajaaksi jäisi.

Kuuluu jäädäkin vähän vajaaksi. Kattaa kuitenkin 99.xx% energiasta. Puita takkaan, niin sekin auttaa.

Parin kilowatin ero ei käytännössä vaikuta käyttöveden tekoon.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #10 : 10.02.14 - klo:21:01 »
Kuinka paljon olet käyttänyt ilmalämpöpumppuja öljyn tilalla? Jos on polteltu kovillekin pakkasille, jotta vain saadaan öljynkulutus putoamaan, niin se kyllä vaikuttaa reilusti tuohon oikeaan mitoitukseen. saatta olla järkevämpää puksuttaa 8 kW pumpulla kaikki tarvittava lämpö ja saa nuo ilmalämpö hökötykset sitten sen arvoisensa tehtävän. Voihan niillä tietty viilennellä sitten kesäisin, jos ei laita maaviilennystä. Paljonko on koko sähkön kulutus ollut vuositasolla?
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #11 : 11.02.14 - klo:10:30 »
Laitoin tuon aloitusviestin kulutukset väärin. 10 vuoden keskikulutus on ollut 114 neliölle noin  1800-1900 litraa. Teen nyt pienen laajennuksen 124 neliöön eli kulutus tulisi nousemaan ehkäpä korkeintaan 2200 litraan. Viimeiset pari vuotta olen käytellyt takkaa ja ilmalämpöpumppua ja öljyä palaa enää 1200-1400 litraa ( ei laskettu ym. keskikulutukseen).
Nibe suosittelee F1245-6 ja puskurivaraajaa. Kaivolle 120 m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #12 : 11.02.14 - klo:10:40 »
Kaivolle 120 m.
120 metrinen kaivo ei riitä, kun ottaa huomioon paikkakuntasi!

Poissa KeijoK

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #13 : 11.02.14 - klo:11:30 »
Niin itsekin epäilen. Jos tuohon 6kw päädyn, niin 150 metriä lienee turvallisempi valinta.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Mitoitusapua saneerauskohteeseen? OKT 124m2
« Vastaus #14 : 11.02.14 - klo:11:56 »
Lainaus
Teen nyt pienen laajennuksen 124 neliöön eli kulutus tulisi nousemaan ehkäpä korkeintaan 2200 litraan
Minulla itselläni oli aikanaan öljyn keskikulutus sama 2200 l/v.
Kaivo aktiivisyvyys 153 m, kaivosta tulo pienimmillään n. +1,5C
L-Ässä V7.0 antoteho 7 - 8 kW lämpötiloista riippuen, riittää ilman vastuksia n. -29 C pakkasille menoveden ollessa 50C, patteritalo.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh