Mulla on tulo putken mukaan tuo anturi ottamassa lämpöjä muka siitä varaajasta. Eli homma menee poikki vasta kun paluuputken lämpö on sallittu arvo. Tämä toimii aivan mainiosti, eikä parempaa paikkaa tuolle anturille kyllä ole, jos ajatellaan koko vesimassan lämpöseilausta. Mulla on siis noin kaksinkertainen teho tarvittavaan tehoon tällä hetkellä ja olen saanut sillä käynnistykset/vuosi n. 3400. Pankaa paremmaksi, jos pystytte, mutta olen kyllä tyytyväinen näin suureen toimintavaraan. Varaajan koko on kuitenkin vain 500 L lämmityksessä. Teho siis 17 kW ja vuodessa kului 8160 kWh. Nyt on kyllä jo mennyt lähes 4000 kWh tähän kylmimpään 3 kk+1vk. Eli varaajan anturi laitetaan paluuputkeen n. 1-2m ennen MLP:a. Ei kannata ettiä mitään taskuja, jos ei ole kerran käytettävissä mitään kerrostuma juttujakaan. Eli vaihtoventtiilillä menee suoraan järki siinä, että laittaa varaajan lämpömittarin tuohon paluun lähelle. Pitkä käynti ja taukojen pidentyminen on seurauksena, jos vain on vettä tarpeeksi. Käyrällä sitten helppo tasoittaa. Mulla alkaa nyt siis viikon sisällä se lattian laitto sillä 16mm matala-asennus järjestelmällä ja tulee sitten nuo n. 140m² kivilattioiksi ja sen varauskyky on joka tapauksessa suurempi, kuin pattereilla, joten ittelle ainakin mielenkiintoinen projekti alkaa. Saa sitten nähdä pystyykö tuota 3400 käynnistystä/vuosi kuinka paljon alentamaan, mutta käytännössä varausmassa silti lisääntyy muutamalla tonnilla kiveä, entisten n. 20 tonnin lisäksi. Idea on kuitenkin laittaa maksimaalisella luovutuskyvyllä nuo yläkerran lattiat, jotta säädöillä on myös järjellinen aikataulu säätöihin nähden. Nykyään kun tuo alakerran 20m³ betoni viilenee vasta viikon viiveellä, niin ei se ole kyllä ihan käypäinen homma, josta laadukkuutena viittisi maksaa.