Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?  (Luettu 13768 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« : 22.11.13 - klo:14:03 »
Mites uusissa Ekowellin lämpöpumpuissa lauhdutus ja tulistuksenpoisto varaajaan oikein toimii?

Kiertääkö niissä kylmäaine (kuumakaasu) suoraan varaajan vesitilassa omalla kierukalla?

Vai onko niissä levylämmönvaihtimet joissa varaajan ylä- ja alaosan vesi kiertää?

Tuossa Ekowellin esitteessa kun lauhduttimen kuvassa näyttäisi olevan levylämmönvaihtimen näköinen osa,voisiko levarin läpi virtaus kiertää luonnonkierrolla kun kiertopumppuja ei tuon esitteen mukaan tarvita?

Vai onkohan tuossa esitteessä virhe kun alijäähdytys kohdassa näkyy ihan samanlainen levari?


http://www.ekowell.com/
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa zta

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #1 : 22.11.13 - klo:15:47 »
Meille asennettiin kolme vuotta sitten pumppu jossa kylmäaine kiertää vesitilassa olevissa kierukoissa. Eipä ainakaan nettisivut mainosta uudistuksia, joten voisiko olla, että kuvat ovat vain symbolisia. Levylämmönvaihdin näyttää kuvassa nätimmältä kuin kuparikierukka. :)

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #2 : 22.11.13 - klo:19:36 »
http://energi-spar.no/wp-content/uploads/PRESANTASJON-AV-ELOWELL-VARMEPUMPE-2012.pdf

Viimevuoden Norjankielisessä esitteessä vielä sama systeemi. Sivun 9 periaatekuva.

Poissa JJ72

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 519
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #3 : 22.11.13 - klo:22:21 »

Mielenkiintoinen innovaatio! Toinen kierukka joka kierättää kylmä (=lämpö) ainetta ylhäältä alaspäin... kuumin jää automaattisesti yläosaan ja alaosaan jää vähiten energiaa, toisessa kierukassa sitten käyttövettä lämmitetään vastakkaiseen suuntaan... luulisi varaajan kerrostuvan, kun ei tarvitse kierrättää sitä varaajan sisältöä lämpöpumpussa!?
-58 rintsikka, 220m2 & 500m3. Maalämpöä jo 27.9.2013 lähtien :D

Oilon SH9 + 2x300m (aktiivista vaakakeruuta savimaassa 572m) + Akva Geo 1000l + Loval CU 3 K15 + 2x Loval R2 UKT323 4.5kW

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #4 : 23.11.13 - klo:10:58 »
Ekowell natura tms. pumpussa oli staattinen lauhdutuskierukka 1995, käytännössä vesisäiliön sisällä oli kampakuparikierukka sekä käyttöveden lämmitykseen että lauhdutukseen.  sittemmin ovat käyttäneet omaa kuparispiraalilämmönsiirintä ja levaria.

Uusi pumputon ratkaisu kuulostaa paluulta juurille, yksinkertaista ja toimintavarmaa, imho  ;)
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #5 : 23.11.13 - klo:11:23 »
Järkevä periaate, säästetään yksi kiertopumppu ja sen sähkönkulutus.
Hyvä lämpötilojen kerrostuminen ja kaikki tuo parantaa vähän hyötysuhdetta, COP.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #6 : 23.11.13 - klo:12:30 »
Tartteekohan tuollainen kierukkalauhdutin jotain muotoilua tms siinä käytettävälle putkelle?

Vai riittäkö siihen ihan vakioputki jos tilavuus ja jäähtyminen ovat kohillaan?

Sillä vaan kun lauhtumisessa kaasu muuttuu nesteeksi niin varmaankin myös kylmäaineen tilavuus pienenee (?)

Jotenkin tuntuu vähän liian yksinkertaiselta että pelkästään vakioputkesta väännetyllä yhdellä kuparikierukalla hoituisi tulistuksenpoisto ja lauhtuminen kun vertaa muihin lämpöpumppumerkkeihin,niissä kun on levareita,kiertopumppuja,vaihtoventtiileitä,shuntteja yms oheislaitteita  vastaavan toiminnan aikaansaamiseksi. ???
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #7 : 23.11.13 - klo:16:33 »
Tulistuksen poisto onnistuu erinomaisesti putkikierukalla pienen tehon ansiosta.
Vaaka-asentoon asennettu kierukka saattaa aiheuttaa ongelmia nesteen ja öljyn kerääntyessä alamutkiin ja lähtiessä kerralla liikkeelle, pystymallinen on toimintavarmempi. Samalla kerrosuminen tapahtuu itsestään.
Kuparin kalleuden vuoksi olen kiinnostunut rst:n käyttömahdollisuuksista.
Kierukka voi olla myös varaajan ulkopuolella lämmönjohtotahnalla tehostettuna jolloin sisällä säiliössä voi olla suoraan käyttövettä.
1990-luvun alussa yritin esitellä laitevalmistajalle ideaa jossa samassa lämmitysvaraajassa olisi kaksi pystymallista pitkää kparikierukkaa. Toisessa virtaisi kylmäaine, alussa 100 asteinen kuumakaasu ja alempana 50 asteinen lauhde, alaspäin.
Toisessa kylmä käyttövesi nousisi ylöspäin lämmeten kuumaksi vedeksi.
Silloin ajatus ei kelvannut mutta nyt voinkin kokeilla sitä opetustyönä  8)
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #8 : 23.11.13 - klo:17:03 »
Mikä muuten on tuossa norjalaisten Ekowellin kuvassa alijäähdyttimen ja paisuntaventtiilin välinen lämmönvaihdin?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #9 : 23.11.13 - klo:17:59 »
Lainaus
Mikä muuten on tuossa norjalaisten Ekowellin kuvassa alijäähdyttimen ja paisuntaventtiilin välinen lämmönvaihdin?
Minun kuvassa ei ole alijäähdyttimen (underkjoler) ja paisuntaventtiilin (expansjons ventil) välissä muuta kuin suora putki.
Vai tarkoititko imukaasunlämmönvaihdinta (suggassvarmeveksler)?

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #10 : 23.11.13 - klo:18:03 »
Imukaasulämmönvaihdin alijäähdyttää nestelinja ja lämmittää imukaasua joka aiheuttaa kuumakaasun tulistumista ja parantaa ylävaraajan lämpenemistä.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #11 : 23.11.13 - klo:18:12 »
Ok, nyt selvisi että siinä on sekä imukaasun esilämmitys että erillinen alijäähdytin. Varsin täydellinen paketti tuo Ekowell.

Poissa jzl

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Ekowell ECT-500, 400m putkea savessa
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #12 : 02.01.14 - klo:22:29 »
Mites uusissa Ekowellin lämpöpumpuissa lauhdutus ja tulistuksenpoisto varaajaan oikein toimii?

Kiertääkö niissä kylmäaine (kuumakaasu) suoraan varaajan vesitilassa omalla kierukalla?

Vai onko niissä levylämmönvaihtimet joissa varaajan ylä- ja alaosan vesi kiertää?

Tuossa Ekowellin esitteessa kun lauhduttimen kuvassa näyttäisi olevan levylämmönvaihtimen näköinen osa,voisiko levarin läpi virtaus kiertää luonnonkierrolla kun kiertopumppuja ei tuon esitteen mukaan tarvita?

Vai onkohan tuossa esitteessä virhe kun alijäähdytys kohdassa näkyy ihan samanlainen levari?


http://www.ekowell.com/


Eikös ekowell ole aina toiminut samalla tavalla. Eli kuumakaasu kiertää suoraan varaajassa olevassa kierukassa. Varaajan sisällä on sekä tulistuksen poisto, että lauhdutus. Tulistus toimii erittäin hyvin ja kuumaa vettä piisaa.

Tuo levylämmön vaihdinkin löytyy ekowell pumpusta, niitä on yksi kappale ja se siirtää maapiirin lämmön tuohon kylmäaineeseen. Ainakin mun pumpussa on hyvin tuon kuvan kaltaisen näköinen lämmönvaihdin eristetyssä kotelossa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Uuden Ekowellin lauhdutus ja tulistus ?
« Vastaus #13 : 02.01.14 - klo:23:07 »
Lainaus
Eikös ekowell ole aina toiminut samalla tavalla. Eli kuumakaasu kiertää suoraan varaajassa olevassa kierukassa. Varaajan sisällä on sekä tulistuksen poisto, että lauhdutus. Tulistus toimii erittäin hyvin ja kuumaa vettä piisaa.

Ensimmäisissä malleissa on on pumpun koneikossa lauhdutin ja tulistuksenpoisto koaksiaalilämmönvaihtimissa joissa kiertää lämmitysverkon/varaajan vesi.

Kuitenkin suht varhain Ekowell siirtyi tuohon kuvaamaasi kierukkasysteemiin ja ilmeisesti oli niin onnistunut ratkaisu että on edelleen käytössä.

Tässä kuva meidän Ekowellista,otettu käyttöön 1998 ja toimii edelleen ongelmitta.


9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m