Rakennamme omakotitaloa Järvenpäähän. Meille oli alusta lähtien selvää, että maalämpö tulee tee se itse –periaatteella, kuten koko muukin talo. Mieheni työkaveri, joka käsittääkseni on näiden asioiden kanssa työnsä puolesta tekemisissä, teki laskelmat ja me olimme tyytyväisiä. Kaivo on porattu ja nyt pitäisi alkaa pumppua katselemaan, MUTTA…
Olemme tajunneet ettei ikinä koskaan missään eikä minkäänlaisessa tilanteessa kellekään ole tullut yhtä isoa pumppua kuin meille. Nyt siis tarvitsisimme apua.
Talon tiedot:
- 1,5 kerroksinen puurakenteinen perus omakotitalo
- vesikiertoinen lattialämmitys
- amme ja 5 asukasta, jonka vuoksi maalämpöpumpun viereen mitoitettu lämminvesivaraaja
- lattiapinta-alaa 192 m2 (, josta osa matalaa tilaa)
- rakennustilavuus 635 rak-m3
- takka, jonka pääasiallinen tarkoitus on tunnelman luominen
- ilmanvaihtokoneena Enervent Pandion Eco EDW (joka sekin varmaan mitoitettu väärin)
- suunnittelijan laskeman lämmitysteholaskelman mukaan energian tarve 11,7 kW
- tämän perusteella suunnittelija suositteli Niben F1245-12-maalämpöpumppua (=11,8 kW)
- porakaivon aktiivisyvyys 200 m (joka nyt on siis porattu)
Osasinkohan nyt kertoa riittävästi tietoja?
Nyt siis tarvitsemme jotain näkemystä siitä, onko mitoitus ihan pielessä ja miten tästä eteenpäin. Kaivo on jo porattu eli mitä tapahtuu, jos vaihdammekin pumpun pienempään?