Kirjoittaja Aihe: Käynti- ja lepojaksot vanhassa patteritalossa, kommentteja?  (Luettu 3792 kertaa)

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kesän remonttien jälkeen noin 300 m2 / 750 m3 uuden patteriverkon piirissä. Pattereita parikymmentä, suurin osa järeähköjä kolmelehtisiä, osa kaksilehtisiä. Patterit mitoitetttu 45 C menovedelle ja 38 C paluuvedelle. Mitoituslämpötilaa voi ehkä pitää aika korkeana, mutta pattereista tuli jo tuolla aikamoisia mörköjä (isoimmat 3-lehtisiä 3000x450 ja 2600x450). Tekninen tila ja pumppu erillisessä piharakennuksessä, kanaalia talolle n. 18 m.

Tällä hetkellä ulkona pakkasta n. -6 C. Käyrä 35, pumpun sisälämpötila-asetus 20 C. Integraali -120. Meno- ja paluuveden erotus käytännössä 6 C. Sisällä lämmintä riittää huoneen sijainnista ja eristysratkaisuista riippuen 21C - 23C. Käyntijakson loppuvaiheissa menoveden lämpötila nousee reiluun 40 C.

Käyntijaksot tuolla ulkolämpötilalla n. 35 min ja tuon jälkeen huili n. 45 min. Yritin laskea integraalia aina -180 asti, mutta vaikutusta oli oikeastaan ainoastaan käyntijaksoon, joka piteni, lepojakso ei niinkään. Luovutuspintaa varmaankin niin reippaasti ja varaavuutta niin vähän, että jaksot ovat tuota luokkaa mitä ne ovat. Kovemmilla pakkasilla ei jaksoja/järjestelmää ole näillä leveysasteilla vielä tänä talvena päässyt testailemaankaan.

Kommentteja lähinnä noihin jaksoihin? Ensi vuonna tapahtuvalla yläpohjan lisäeristyksellä voi ehkä jotain vaikutusta olla, mutta viime talvena toteutettu lämpökamerakuvaus ei alkuperäiseristykselläkään mitään sanottavia lämpövuotoja yläpohjasta(kaan) paljastanut.

Lisäys: nyt illalla pakkasta noin -11 C, käyntijakso n. 45 min. ja sitten lepoa n. 35 min. edelleen tuolla -120 integraalilla.
« Viimeksi muokattu: 09.12.13 - klo:16:44 kirjoittanut Jaamppa »
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Mulla integraali myös -120 ja käyrä 38 sisäl. as. 21C. Käynti- ja lepojaksot hyvin samaa luokkaa. Trendejä enemmän: lämpötilamittaukset

Poissa Sötkö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 106
  • Maalämpöfoorumi
Meillä on vähän alle puolet neliöitä, kuutioita ja pumpussa kilowatteja. Patterit ovat alkuperäiset 1-levyiset. Nyt pakkasta on -18 ja käyrät on siihen malliin, että 44 asteista paluuvettä pyydetään (meno- ja paluuveden erotus 6 astetta). Noin kaksi tuntia käy kone, jonka jälkeen huilaa 20 min. Ensimmäisillä nollakeleillä käyntiaikasuhde oli 50% ja sen perusteella pystyi ennustamaan, että paukut riittää noin -20 saakka. Eilen oli -23 ja pumppu kävi putkeen monta tuntia, mutta piti sisälämmön noin 21:ssä. Eli rajoilla oltiin.

Kunhan huoneita on rempattu siihen malliin, ettei vuotoja yläpohjaan ole, niin täytyy puhalluttaa sinne lisää eristettä. Nyt siellä on villaa huimat 15...20cm...

Käyttöveden asetus on 48 astetta. Hystereesi on 3 astetta, eli käynnistyy 45 asteessa ja tekee käyttövettä 15...20min.