332 on sen verran matalan prioriteetin (3) häly että ei estä pumpun toimintaa.
BX3 on "Anturin monitoimitulo" johon on voitu kytkeä "vaikka mitä".
Ohjelmarivillä 5932 kerrotaan mikä tuohon on määritelty. Sen tarkistaminen olisi nyt tarpeen. Sinne pääsee esim. käyttöönottotasolla Konfiguraatio otsikolta.
Voisit kertoa tänne mitä ohjelmariveillä 5930, 5931, 5932, 5933, 5934 lukee.
Jotain tällaisia:
Ei ole
Lisävaraajan anturi B4
Lisävaraajan anturi B41
Keräimen anturi B6
Käyttövesianturi B31
Kuuman kaasun anturi B82
Kylmäaineanturi, neste B83
Käyttöv. latausanturi B36
Käyttöv. kulutusanturi B38
KV:n kiertovesianturi B39
Uima-altaan anturi B13
Keräimen anturi 2 B61
Aurinkol. menovesiant. B63
Aurinkol. paluuvesiant. B64
Lisävaraajan anturi B42
Yhteinen menovesiant. B10
Kaskadipaluuvesianturi B70
Erikoislämpötila-anturi 1
Erikoislämpötila-anturi 2
Koitapa löytää myös häiriöhistoriasi riveiltä 6800 - 6819. Kirjoittele niitäkin tänne jos voivat tähän liittyä.