Kirjoittaja Aihe: Häiriö  (Luettu 4010 kertaa)

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 164
  • Maalämpöfoorumi
Häiriö
« : 30.11.13 - klo:07:34 »
Onko foorumilla tietoa geocuben häriöstä 332:BX3 ei toimintaa?Tuli tuossa aamulla kellon kuva näytöön ja ol tuomone ilmoitus.Vielähän tuo kuitenki lämmittää normaalisti.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Häiriö
« Vastaus #1 : 01.12.13 - klo:12:51 »
332 on sen verran matalan prioriteetin (3) häly että ei estä pumpun toimintaa.

BX3 on "Anturin monitoimitulo" johon on voitu kytkeä "vaikka mitä".

Ohjelmarivillä 5932 kerrotaan mikä tuohon on määritelty. Sen tarkistaminen olisi nyt tarpeen. Sinne pääsee esim. käyttöönottotasolla Konfiguraatio otsikolta.

Voisit kertoa tänne mitä ohjelmariveillä 5930, 5931, 5932, 5933, 5934 lukee.
Jotain tällaisia:
Ei ole
Lisävaraajan anturi B4
Lisävaraajan anturi B41
Keräimen anturi B6
Käyttövesianturi B31
Kuuman kaasun anturi B82
Kylmäaineanturi, neste B83
Käyttöv. latausanturi B36
Käyttöv. kulutusanturi B38
KV:n kiertovesianturi B39
Uima-altaan anturi B13
Keräimen anturi 2 B61
Aurinkol. menovesiant. B63
Aurinkol. paluuvesiant. B64
Lisävaraajan anturi B42
Yhteinen menovesiant. B10
Kaskadipaluuvesianturi B70
Erikoislämpötila-anturi 1
Erikoislämpötila-anturi 2

Koitapa löytää myös häiriöhistoriasi riveiltä 6800 - 6819. Kirjoittele niitäkin tänne jos voivat tähän liittyä.
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 164
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Häiriö
« Vastaus #2 : 01.12.13 - klo:14:19 »
5930=Anturitulo BX1 Lisävaraajan Anturi B4
5931="-------"   BX2 "---------------------" B41
5932="-------"   BX3  Ei ole (Eli tuo virhe on anturilta mitä ei edes ole..)??
5933="-------"   BX4  Ei ole
5934="-------"   BX5  Ei ole

Häiriöt

6800= 30.11.2013 klo 14:11 häiriö Historia 1 332:BX3 Ei Toimintaa
6802=30.11.2013 klo 11:35 häiriö historia 2 138:Ei lämpöp.säätöanturia
6804=30.11.2013 klo 10:29 häiriö historia 3 332:bx3 ei toimintaa
6806=30.11.2013 klo 06:35 sama kuin tuo 6802
6808=30.11.2013 klo 06:30 sama kuin 6800 ja 6804

ainaki tuomosia löyty tähän liittyen.

Semmosen huomasin että käyttöveden tila 2 ei näy muistaakseni ennemmin näkynyt oisko tuolta joku anturi mennyt.
Huomenna pitäs tulla huollosta kattoo ku takuutaki pumpulla piisaa kun otettu käyttöön vasta elokuussa.Mutta ajattelin josko selviäis tuo vika jos jollain olisi samaa ollut.

Tekee vissii nyt käyttöveden tuon yhden anturin varassa.
Jotenki eilen tuntu noiden häiriöiden jälkeen että pumppu oli "sekaisin" käytti vastuksia yms..käytin sitte virtoja pois ja muutin lämpöjä ja palautin takas niin nyt näyttäs että pelaa kuitenki normaalisti.
Voisiko olla vikaa sitten jossain logiikassa jne...
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa Selvittäjä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 233
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Häiriö
« Vastaus #3 : 01.12.13 - klo:21:13 »
Kävinpä muuten katsomassa omastakin pumpustamme (GT20) nuo virheilmoitukset jä löysin yllättäen ilmoituksen virheestä 98 Lisämoduli 1 ... Mielestäni ei meilläkään olisi tuollaista modulia mutten viitsinyt ruuvata kantta auki. Tuo saa epäilemään, että kun meillä on normaalistikin lyhyitä sähkökatkoja yleensä yhdessä vaiheessa ja nyt kun on viime aikoina myrskyjen takia räpsinyt paljon tavallistakin useammin, niin mahtaakohan nuo "räpsyt" aiheuttaa haamuilmoituksia tuohon über-hienoon ohjauslogiikkaan?
Oilon GT 20, puskuri Akvaterm 1500, KVV Akvaterm 500, kaivot 201 + 184 + 70 aktiivia 434m, patterilämmitys, vuodesta 2013. Reservissä Högfors 14 ÄSSÄ ja Oilon Junior.

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 164
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Häiriö
« Vastaus #4 : 01.12.13 - klo:22:52 »
Se voi olla että logiikka sekoaa jossain kohtaa joku 1 muuttuu 0 tai jotain muuta vastavaa.

Mitähän meinaa tuo 138:Ei lämpöp.säätöanturia voisiko tuo olla juuri se käyttöveden 2 anturi jos se on rikki eikä löydä  sitä tai jotain.Otappa noista selkoa.jospa se huomenna selvenis...
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa