elikkä..kyseessä vanha terijoentalo,siirrettynä liminkaan 1920 luvulla.
Kyseessä vaativa kohde.
Koetin laskea kohteen energiantarpeen rakennetietojen pohjalta. Liitin PDF -tulosteen tuohon viestiisi tämän yläpuolelle.
Laskin erikseen alakerran, yläkerran ja verstasrakennuksen.
Laskelmassa näkyy eri seinämien U -arvot. Jos niissä on vääriä arvoja, olisi hyvä ilmoittaa, niin korjaan.
Pumpun mitoitus on suunnilleen samaa luokkaa NIBEn mitoituksen kanssa. Tarjotut kaivot eivät riitä.
Kannattaa pyytää tarjous myöskin.:
- Lämpöässän T31 koneesta ja
http://www.lampoassa.fi/fi/tuotteet/t-mallisto- Oilon Geopro SH28 -pumpuista
http://www.oilon.com/oilon-home/tuotteet/maalampo/geopro-sh/Ottakaa huomioon, että liian pienitehoinen lämpöpumppu saattaa joutua käyttämään vastuksilla lämmittämistä kovilla pakkasilla.
Kun vastukset tulevat päälle, nousee laitteen sähköverkosta ottama teho reippaasti. Tämä edellyttää suurempaa sähköliitäntää.
Peruspumpulle riittää 3 x 35 Amp -sähköliittymä.
Jos vastukset tulevat käyttöön tarvitaankin 50 A tai 63 A liittymä, joka edellyttää vahvempaa syöttökaapelia ja suurempaa jatkuvaa perusmaksua.
Jos haluat, lähetän koko ohjelman (Bergheat46_kt.xls tai Bergheat46.ods), jossa jo valmiina tämän kohteen tiedot, kunhan annat yksityisviestinä (YV) mail -osoitteen, johon sen voi lähettää.
Se on liian suuri tänne liitettäväksi (.xls = n.900kB). Taulukkoon voitte itsekin silloin tehdä korjauksia / muutoksia.
Täydennän vastaustani vielä:Jos talossa tulee olemaan majoitus tai ravintola tyyppistä toimintaa, on syytä ottaa huomioon sellaisen tarvitsema, normaalia suurempi lämpimän käyttöveden kulutus.
Mikäli taloon tulee museotyyppistä toimintaa, silloin tarvitaan talviaikaan lisää ilman kostuttamista, joka puolestaan lisää lämmitystarvetta.
Sitä ei ole otettu huomioon tuossa Bergehat46_kt -laskelmassa.