Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin kytkentä jäähdytykseen  (Luettu 5887 kertaa)

Poissa Marvin

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Pumppu käy jo, talo kesken.
Keruupiirin kytkentä jäähdytykseen
« : 24.09.07 - klo:17:09 »
Miten olette toteuttaneet kytkennän maalämmön keruupiiristä jäähdytykseen.

Tarkoituksena on laittaa erillinen puhallinkonvektori(t), jolla on oma huonetermostaatti/säädin. Yhtenä vaihtoehtona olisi ohjata/säätää jäähdytystä yksinkertaisesti puhallinnopeutta säätämällä vrt.  hotellisäädin 0,1,2,3  eli kolme eri puhallinnopeutta ja seis. Puhallinkonvektorissa kulkisi vesi aina kun säädin olisi asenossa 1,2 tai 3, joten pumpun ohjaus varastettaisiin samasta säätimestä.



Kuvassa on kaksi vaihtoehtoa, jotka tuli nyt mieleen. Kuva on vain yksinkertaistettu kytkentä kaavio ei asennuskuva ;)

VT1
Keruupiirin neste menee aina maalämpöpumpun kautta. Onko jotain haittaa?
Mahdollisesti pumppua P2 ei tarvittaisi ja periaatteessa maalämpöpumppu saisi kesällä hieman lämpimämpää vettä.

VT2
Keruupiirin neste ei kierrä koneen kautta.
Pumppu P2 tarvitaan.

Vaihtoehtoja on varmasti vielä monia, mutta yritän pitää kytkennän mahdollisimman yksinkertaisena, joten 3-tieventtiilit unohdin jo alussa.

Mielipiteitä?

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Keruupiirin kytkentä jäähdytykseen
« Vastaus #1 : 25.09.07 - klo:11:28 »
Itsellä jäähdytyksen kiertopumpun käynnistää Ilto 440 LTO-koneen kesäpellin ohjauksen termostaatti.

Puhallinpattereissa kiertää siis vesi kesällä jatkuvasti, puhaltimen nopeudella vaan määritettään jäähdytysteho. Kun puhallin ei pyöri niin toki silloinkin vähän jotain tekee mutta varsin vähän.

Noissa prutecin myymissä patterin ohjaimissa on mahdollisuus ainakin vesilinjan venttiilin ohjaamiseen, mahdollisesti myös kiertovesipumpunkin.

Omassa kytkennässä maapiiri kiertää aina lämpöpumpun läpi ja jäähdytyspumppu on ko. linjassa rinnankytkettynä.  Ainut vaikutus tällä on ettei maapiirin lt. nouse kompuran seisoessa.