Vuosikulutuksena voidaan pitää 4000 l. 
Mitään ajatuksia olisiko GeoPro mallistosta MH 11(13)oikea vai SH varaajalla.
Tässä laskelma uudelleen 4000 litraa/vuosi polttoöljyn kulutuksen perusteella laskettuna:
MAALÄMMITYSLASKELMA                                          
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!                                          Omakotitalo ”keva”      Patterilämmitystalo      28100      Pori
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V42.14      Tulostuspäivä      04.05.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa                        29 800 kWh      
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa            5 pers      5 000 kWh      
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa                  34 800 kWh      
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi                  330 m2      21,2      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi                  825 m3      
8,5      Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2                  330 m2      90      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3                  825 m3      43,2      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä            330 m2      29 800 kWh      90 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö            380 m2      3200 kWh      38 000 kWh      100 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      380 br m2      100 ET      A luokka                                          
TALOUSLASKELMA keskiarvovuodelle 12,7 kW tehoisella pumpulla      
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä                        4 000 litraa      1,250 €/ltr      5 000 €      87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä                        34 800 kWh      0,125 €/kWh      4 350 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta                        34 590 kWh      0,125 €/kWh      1 499 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                        211 kWh      0,125 €/kWh      26 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      34 800 kWh      11 995 kWh      2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta                        98,2%      11 785 kWh      1 473 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta                  1,8%      211 kWh      26 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa                  100,0%      11 995 kWh      1 499 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna                  3 501 €      
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna                  2 851 €                                                
LÄMMÖN KERUU                                          
Jos keruupiiri PELLOSSA      KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus      KOSTEA      SAVI      46,5 kWh/m      748 m      0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu      210 m       - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      6,4 C      
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK      
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      35 939 kWh      
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!                                                
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin      -24C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      9,2kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      10,9kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      12,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      14,3 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      16,0 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      17,7 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      19,4 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]      13,2 kW      
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 12,7 kW, Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -20,3 C      Tuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.                                          
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.                                           
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.                                           
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).                                          
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 740 h      31,3%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Pori, koko vuosi=4255AP, tammikuu=680 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
SH -pumppu vähintään 700 litran tulistusvaraajalla olisi parempi!
Tässä laskettu SH13 pumpulla, jonka antoteho on 12,7kW @ 0C/45C olosuhteissa.
SH16 olisi tehon riittävyyden kannalta turvallisempi valinta.
Jos arvioi kulutuksen alakanttiin, saattaa pettää itseään ja tulee hankkineeksi alitehoisen lämmityslaitteen.
Porakaivokin on nyt mitoitettu tuon alemman kulutusarvion mukaisesti.