2 Kaivoa
« : 23.09.24 - klo:19:29 »
Te joilla 2 eri pituista kaivoa. Kertokaas kokemuksia miten olette saaneet linjasäädöt kohdilleen?

Riittääkö, että säädetään vain toista lyhyempää kaivoa? Kummasta päästä olette aloittaneet säädön? Säädettävä kaivo alussa kokonaan auki vai kokonaan kiinni? Tuntuu ettei ole vaikutusta vaikka tuota ruuvailee ja antaa tasoittua.

Kuin lähelle toisiaan nuo voi saada?
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa

Poissa Heikka

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #1 : 23.09.24 - klo:20:26 »
Alkuperäinen kaivo 150m 3 putkella. Porautin viereen 130m 2 putkella. Linjansäädöt virtausmittarilla löytyy. Kun linjasäädöt on täysin auki, kiertää lyhyemmässä kaivossa virtausmittarin mukaan reilusti enemmän nestettä kuin pidemmässä. Kuristin lyhyttä kaivoa niin, että virtaus on noin 25-30% pienempi pitkässä kaivossa.

Laitoin digitaaliset lämpömittarit molempien kaivojen paluu putkeen. Kaivo tuli toukokuussa, joten en ole vielä päässyt seuraamaan miten toimii kun lämmityskausi alkaa. Pitää vielä varmistaa lämpömittarilla, että molemmista kaivoista tulee about yhtä lämmintä nestettä käyntijakson lopussa. Ymmärtääkseni uusi kaivo hieman jäähtyy ensimmäisen vuoden jälkeen, joten seuraavalla kaudella varmaan joutuu kuristamaan hieman lisää.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 016
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #2 : 23.09.24 - klo:20:37 »
Pitkä kokonaan auki ja lyhyttä pitää kuristaa reilusti, kun syvyysero on noin suuri. Tavoitteena saada matalaan puolet pienempi virtaama kuin syvään, josta saadaan 3/4 energiasta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #3 : 24.09.24 - klo:16:18 »
Tosiaan tällä näyttää olevan vaikutusta kun kuristi lyhyempää kaivoa hieman reilummin. Nyt vaan odotellaan kylmempiä kelejä, että nähdään paremmin mihin tasoittuu. Päästiin 0, asteen tarkkuuteen. Hieman vaihtelee lämpötilat vielä.

Minulla myös lämpömittarit ja linja säädöissä virtausmittarit ainakin suuntaa antamaan.

Eli lämpötilat kohdalleen ja sitten kietopumpulla säätö noin ∆T 3? Vaan pitääkö vielä huomioida jotain.
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #4 : 26.09.24 - klo:20:46 »
Mitä raati on mieltä?

Tällä hetkellä on tilanne, että lyhyestä kaivosta lämpötilat 3,5/0,7 ja pitkästä kaivosta 3,8/0,8. Noin 1-2 tunnin käynti jakson jälkeen ei tullut niin tarkkaa seurattua.

Periaatteessa lyhyttä pitäisi vielä hitusen ilmeisesti kuristaa. Ei kyllä ole kovin paljoa auki nytkään. Vaan pitäisikö antaa olla noin ja katsoa mitä näyttää myöhemmin talvella.
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 878
  • yli-ikämies
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #5 : 26.09.24 - klo:21:19 »
Jo nyt on aika hyvä.
Hienosäätöä sitten talvipakkasilla.

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 162
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #6 : 11.01.25 - klo:12:45 »
Nyt on muutama kuukausi takana kahdella kaivolla lämmittämistä ja ajattelin laittaa vähän päivitystä.

Näillä 22 pakkasilla kaivojen tulolämpötilat ovat 2,4 asteen luokkaa pitkän tuntien käynnin jälkeen.

Jostain syystä lyhyt kaivo näyttää paluulle -1 ja pitkä kaivo 0 astetta. Koko ajan ollut nyt talvi keleillä siten että lyhyen kaivon mittari näyttää kylmemmän paluun kuin pitkän kaivon mittari. Olisiko joku anturin sijoitus juttu että toinen saisi paremman kontaktin putkeen. Tai sitten pidemmälle kaivolla mennessä viina ehtii jo hieman lämmetä kun menee 2 metriä sisätilassa putkessa ennen anturia kun mittaus toisessa varastossa. Mistä putket jatkaa sitten ulos. Tiedä sitten  :o

Pikkuhiljaa olen talven mittaan lyhyemmän kaivon kuristusta avannut niin olen saanut tulolämmöt samaan jos ovat meinanneet erota toisistaan enemmän. Ymmärtäisin, että johtuu tuon lyhyen kaivon hiljattaisesta palautumisesta kun ei revitä enään niin paljoa energiaa.

Mielestäni systeemi pelaa nyt oikein hyvin kaivojen osalta. Ei enään miinukselle meneviä tuloja mitä yhden kaivon kanssa oli ympäri talven.
Nibe S1256 3-13 kw, 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa + 30 m2 saunatupa

Poissa rawpower

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: 2 Kaivoa
« Vastaus #7 : tänään kello 12:47 »
Laitetaas tähän ketjuun kysely mikä ilmiö voisi olla kyseessä.

Minullahan on siis 2 kaivoa
Lyhyt 66m aktiivia
pidempi noin 158m aktiivia

Linjasäädöillä säädetty siten, että iso täysin auki. Pienempää kuristettu. Näillä toiminut oikein hyvin. 5.5vuotta

Nyt -32 pakkasta ja menin laittamaan iv koneen tehostusta ja pumppu teki lämmitystä 6kw tehoilla. ihmettelin kun linjasäädöistä kuuloi lorinaa, suhinaa ja ropinaa. Aivan kuin ilmaa keruupiirissä. Paine aikalailla samoissa missä ennenkin kovien pakkasten aikaan. Kun keruu jäähtyy niin paine tippuu 0.8 luokkaa ja lämmetessä noin 1.

Kuitenkin ääni kuuluin vain linjasäätöjen luota ei pumpun. Keruupumppu kävi tässä vaiheessa noin 70-80 tehoilla mikä normaalia. Keruun delta aikalailla 3 astetta niinkuin ennenkin. Tulo kaivoilta 0.6-0.7 luokkaa ja paluu -2.4 tämä ollut aika normaali kun tulee oikein kylmää tänne.

No sitten kun pumppu pysähtyi käyttövesikierron jälkeen ja keli oli lauhtunut seuraavana päivänä -22 niin ajoin manuaalikäytöllä keruupumppua 100% tehoilla ja ääntä ei juurikaan enää kuulunut. Jos kyseessä olisi ollut ilma niin tuskin se poistuisi sieltä itsestään kun automaattiset ilmanpoistimet on ollut jo vuosia kiinni ja kaivot hyvin ilmattu aikoinaan.

Nyt pumppu käy 3.6kw tehoilla ja keruupumppu 50% ääntä ei kuulu lainkaan. tulo 1.4 paluu -1.7. Ulkolämpötila -16 nyt.

Voiko kyseessä olla keruunesteen hyhmääntyminen pienemmässä kaivossa jossa pienempi virtaus kun pakkaset kiristyi nopeasti alle -30 vai mikä voisi selittää kyseisen ilmiön?
Bosch 7001i 2-8kw Lwm
1. kaivo 66m aktiivi
2. kaivo 158m aktiivi

Talo 134m2 Vesikiertoinen lattialämmitys.