Keruupumppu pyöri reilut 2h hullunkierrossa. Koko ajan keruu paluu oli 0,3 - 0,4 astetta pienempi kuin keruu meno. Lopussa arvot olivat, keruu paluu 4,0C ja keruu meno 4,4C. Mitähän tästä sitten pitäisi päätellä :-?
Pitää ottaa kahdella pintamittarilla vielä lämpötilat keruusta ja kattoa paljonko niiden erotus on. Ehkä siitä voi sitten päätellä mikä anturi näyttää väärin ja mihin suuntaan.
Minulla oli oma erillinen pintamittaus keruu menolle ja lopussa se näytti 7,3C. Ihmeen suuri ero tuon ja Niben mittarin välillä kyllä on. Tuo mittaus oli n. 2m päässä pumpulta kupariputken pinnasta, armaflexin alta.