Kirjoittaja Aihe: Vaihtoventtiilikoneen toiminta  (Luettu 51356 kertaa)

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #80 : 12.09.11 - klo:17:56 »
Keruupumppu pyöri reilut 2h hullunkierrossa. Koko ajan keruu paluu oli 0,3 - 0,4 astetta pienempi kuin keruu meno. Lopussa arvot olivat, keruu paluu 4,0C ja keruu meno 4,4C. Mitähän tästä sitten pitäisi päätellä  :-?

Pitää ottaa kahdella pintamittarilla vielä lämpötilat keruusta ja kattoa paljonko niiden erotus on. Ehkä siitä voi sitten päätellä mikä anturi näyttää väärin ja mihin suuntaan.

Minulla oli oma erillinen pintamittaus keruu menolle ja lopussa se näytti 7,3C. Ihmeen suuri ero tuon ja Niben mittarin välillä kyllä on. Tuo mittaus oli n. 2m päässä pumpulta kupariputken pinnasta, armaflexin alta.
« Viimeksi muokattu: 12.09.11 - klo:18:13 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #81 : 12.09.11 - klo:18:53 »
Lainaus
keruu paluu 4,0C ja keruu meno 4,4C. Mitähän tästä sitten pitäisi päätellä
4C kaivosta tulevalle liuokselle tähän aikaan vuotta tuntuu aika matalalta lämpötilalta. Missäpäin Suomea kaivo sijaitsee?

Oman kaivon lämpötila n. tunnin hullunkierron jälkeen on nyt n.6,5C. kaivo sijaitsee Itäisellä Uudellamaalla.

Mittariesi lukemat antaa 0,4C liian pienen lämpötilaeron.
4C lämpötilaerolla saadaan kaivosta otettavalle teholle n. 10% liian pieni arvo.

Vielä terminologiasta
Onko paluu? Pumpulle vai kaivoon palaava liuos?
Onko meno? Pumpulle vai kaivoon menevä liuos?

ATS

L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #82 : 12.09.11 - klo:21:27 »
Lainaus
4C kaivosta tulevalle liuokselle tähän aikaan vuotta tuntuu aika matalalta lämpötilalta. Missäpäin Suomea kaivo sijaitsee?

Oman kaivon lämpötila n. tunnin hullunkierron jälkeen on nyt n.6,5C. kaivo sijaitsee Itäisellä Uudellamaalla.

Mittariesi lukemat antaa 0,4C liian pienen lämpötilaeron.
4C lämpötilaerolla saadaan kaivosta otettavalle teholle n. 10% liian pieni arvo.

Vielä terminologiasta
Onko paluu? Pumpulle vai kaivoon palaava liuos?
Onko meno? Pumpulle vai kaivoon menevä liuos?

ATS

Tuossa oli ajeltu juuri ennen hullunkiertoa noin 50min lattioihin lämpöä (avasin yläkerran lattiatermostaatit). Pohjois-pohjanmaalla on tämä kaivo, nähtäväksi jää onko tämä kaivo suutari.

Paluu on siis kaivolta pumpulle palaava liuos ja keruu meno on pumpulta kaivoon menevä liuos.
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

peki

  • Vieras
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #83 : 12.09.11 - klo:21:33 »
Eikö tuo ole ihan loogista?
Kaivo neljä astetta, niin tulo ja meno pitääkin olla sama. Höyrystin ei ota mitään välistä kun hullunkierto on päällä.

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #84 : 12.09.11 - klo:23:05 »
No pistetään vielä kerran yksi COP päivitys nyt kun noita lukemia korjailtiin, pitää sitten nämä laskennalliset COP spämmit lopetella tähän.

Tarkensin tuota virtaamaa vielä hitusen verran alaspäin kun logitin hiukan suuremmalla resoluutiolla ja koitin katsoa mahdollisimman tarkan arvon virtaukselle, arvoksi tuli 0,39l/s. Keruupiirin lt eroksi nyt tuossa ajossa tuli keskimäärin 4,1 astetta. Ottotehonkin tarkastin ja tuossa nimenomaisessa ajossa ottoteho oli 1,8kW. Näistä sitten COP 4,1!  :D

Tämä siis COP lukema sillä hetkellä kun lämpöpumppu tekee lattioihin lämmintävettä. Kiertopumppujen ottotehot huomioitu COP laskussa.
« Viimeksi muokattu: 13.09.11 - klo:07:21 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.

peki

  • Vieras
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #85 : 12.09.11 - klo:23:27 »
Tarvitaanko siellä oikeesti jo nyt lämmittää laattaa noin paljoo?
Mulla on laatan pyynti jotain 21.8 ja tulo on 22.5 ilman lämmittämistä.
Ilmakin tosin on melkein 17c, mutta jokin tuossa ei täsmää.
Kokeilin joskus alkuaikoina lämmittää kosteiden tilojen laattaa, mutta täällä tuli niin kuuma että oli pakko lopettaa.
Sulla tuo hyötysuhde on hyvä kun pumppu toimii noissa lämmöissä optimaalisesti. Paljonko sulla on kokonaiskulutus talossasi näin syksyn kynnyksellä?

Poissa kylmis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 129
  • Pumppaa pumppaa
Re: Vaihtoventtiilikoneen toiminta
« Vastaus #86 : 13.09.11 - klo:07:16 »
Lainaus
Tarvitaanko siellä oikeesti jo nyt lämmittää laattaa noin paljoo?
Mulla on laatan pyynti jotain 21.8 ja tulo on 22.5 ilman lämmittämistä.
Ilmakin tosin on melkein 17c, mutta jokin tuossa ei täsmää.Paljonko sulla on kokonaiskulutus talossasi näin syksyn kynnyksellä?

Kyllä täällä lapin rajamailla jo ihan aikuisten oikeasti tarvitaan lämmitystä. Eihän täällä kokoaikaa pusketa laattaan lämpöä (eilen vaan juuri ennen tuota hullunkierron testiä olin päättänyt avata termostaatteja ja kylmää laattaa ajettiin lämpimäksi), asteminuuttiasetuksilla säädetty harvaksi nuo käyntisyklit, ollut 5-7 käynnistystä per vrk (sisältää käyttövedet). MLP järjestelmä vienyt noin 5-6 kWh/vrk. Käyttösähkön menekki vaihtelee paljon.
« Viimeksi muokattu: 13.09.11 - klo:07:28 kirjoittanut tunturipiilo »
Nibe F1245 8kW, 182m (aktiivisyvyys) kaivo.