Asia ei varsinaisesti kuulu tälle foorumille, mutta ajattelin että täältä löytyy varmasti asiantuntemusta.
Olen kytkenyt lämpimän käyttöveden kierron sillä tavalla, että kiertopumppu käynnistyy, kun kylpyhuoneeseen tai saunan pesuhuoneeseen napsautetaan valot päälle, eli pumppu käy kun valot ovat päällä. Toimii todella hyvin, vesi on lämmintä noin kymmenen sekunnin kuluttua, mikä riittää käytännössä aina.
Nyt ilmeni pieni ongelma: kun suihkun kääntää tarpeeksi suurelle, veden lämpötila laskee liiaksi, virtaus kääntyy väärään suuntaan kierron paluuputkessa ja päästää kylmää vettä lämpimän sekaan. Tästä selvittiin takaiskuventtiilillä, mutta asennetun venttiilin virtausvastus on liian suuri. Virtaus pieneni niin paljon, että lämpimän veden saaminen kestää 3,5 minuuttia, jolloin systeemi ei enää toimi.
Onko olemassa takaiskuventtiiliä, jonka myötäsuunnan virtausvastus olisi tosi pieni? Vähän samanlainen kuin uppopumpuissa.
Pumppu on Grundfos UP 15-14 B, puolen tuuman naaraskierreliitännöin.