Kirjoittaja Aihe: Lämpimän käyttöveden kierto  (Luettu 19211 kertaa)

Poissa Jutzi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Lämpimän käyttöveden kierto
« : 14.03.11 - klo:12:57 »
Asia ei varsinaisesti kuulu tälle foorumille, mutta ajattelin että täältä löytyy varmasti asiantuntemusta.

Olen kytkenyt lämpimän käyttöveden kierron sillä tavalla, että kiertopumppu käynnistyy, kun kylpyhuoneeseen tai saunan pesuhuoneeseen napsautetaan valot päälle, eli pumppu käy kun valot ovat päällä. Toimii todella hyvin, vesi on lämmintä noin kymmenen sekunnin kuluttua, mikä riittää käytännössä aina.

Nyt ilmeni pieni ongelma: kun suihkun kääntää tarpeeksi suurelle, veden lämpötila laskee liiaksi, virtaus kääntyy väärään suuntaan kierron paluuputkessa ja päästää kylmää vettä lämpimän sekaan. Tästä selvittiin takaiskuventtiilillä, mutta asennetun venttiilin virtausvastus on liian suuri. Virtaus pieneni niin paljon, että lämpimän veden saaminen kestää 3,5 minuuttia, jolloin systeemi ei enää toimi.

Onko olemassa takaiskuventtiiliä, jonka myötäsuunnan virtausvastus olisi tosi pieni? Vähän samanlainen kuin uppopumpuissa.

Pumppu on Grundfos UP 15-14 B, puolen tuuman naaraskierreliitännöin.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #1 : 14.03.11 - klo:13:32 »
Lainaus
Olen kytkenyt lämpimän käyttöveden kierron sillä tavalla, että kiertopumppu käynnistyy, kun kylpyhuoneeseen tai saunan pesuhuoneeseen napsautetaan valot päälle, eli pumppu käy kun valot ovat päällä. Toimii todella hyvin, vesi on lämmintä noin kymmenen sekunnin kuluttua, mikä riittää käytännössä aina.
Todella fiksu systeemi :).Kiinnostaisi tietää teitkö kiertopumpulle  ohjauskytkennän valaisimilta ihan kaapelilla vai onko joku langaton juttu välissä?Valitan etten tunne putkitarvikkeita että osaisin vastata varsinaiseen kysymykseesi
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Jutzi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #2 : 14.03.11 - klo:15:04 »
Vedin piuhat kytkimiltä konehuoneeseen. Jälkiasennuksena hiukkasen haastava, tosin vain yksi vapaa karva riittää, uudisrakennuksessa pikkujuttu. Minulla on ohjaus kolmelta kytkimeltä, joten releboksi tarvittiin, aika pieni puuha sekin.

Poissa tikma

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #3 : 15.03.11 - klo:14:15 »
Pesukoneita varten on sellaisia heppoisia takaiskuja, eikä maksa montaa euroa. En ole testannut, mutta ulkoisen olemuksen perusteella ei varmaan kovin paljoa jousi vastusta.
Lämpöässä V9, 203GT, 200m/115mm kaivo, Enervent Pandion eco EDW-CG (maakylmä).

Tupa 182m2/151m2 ja 55,5/49m2 autotalli
#107 #232

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #4 : 11.07.11 - klo:12:55 »
Lainataan ketjua.

Meillä tekninen tila on toisessa päässä taloa yli 10m päässä WC:n hanasta. Keittiön hana on vielä pari metriä kauempana. Nyt rakennusvaiheessa kuumalle käyttövedelle on laitettu kierto oheisen kuvan mukaan:



Se toimii nätisti ja on vielä kellon perässä ettei yöllä tarvitse kiertää. Nyt onkin herännyt kysymys, voisiko tuota samaa paluuputkea käyttää myös keittiön hanan kuuman veden kiertoon. Käytännössähän se menisi niin, että sama pumppu (joka puskee kuumaa vettä WCn hanaan) puskee vettä myös keittiön putkeen. Keittöstä lähtisikin paluuputki, joka yhdistyisi WC:n paluuputkeen. Kuva auttaa:



Meillä on siis yksi jakotukki ja se on teknisessä tilassa. Keittiöstä WC:hen putken saisi kivasti keittiökalusteiden sokkelissa ja seinästä vain läpi. Ei ole kuin gyproccia ja vähän villaa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #5 : 11.07.11 - klo:17:06 »
Kyllähän tuo onnistuu eli wc:stä nykyinen lämminvesi putki jäis pois ja "syöttö" Wc:lle tapahtuu sen keittiön "vanhan" putken kautta. Paluu nykyistä reittiä vessasta..
« Viimeksi muokattu: 11.07.11 - klo:17:07 kirjoittanut sami68 »
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Lämpimän käyttöveden kierto
« Vastaus #6 : 12.07.11 - klo:08:08 »
Eli vaihtaiskin pumpun/syötön WC:n menosta keittiön menoon? Paluu sitten keittiöstä WC:hen ja aina normaalia WC:n paluuta takaisin?