Kirjoittaja Aihe: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella  (Luettu 8151 kertaa)

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Millä ulkolämpötiloilla teillä tulistinpumppujen käynti alkaa siirtyä käyttöveden teon ohjaamaksi? Lämmityskaudellahan tuo kv tulee vähän niinkuin "sivutuotteena".

Itsellä on ollut toistaiseksi lämpimän käyttöveden teko kytkettynä pois (eli varaajan yläosan lpt tippuminen ei käynnistä konetta). Tuntuu vielä ainakin 10 asteen ulkolämmöillä riittävän hyvin suihkutteluun.

Mulla tulee käyttövesi vanhan varaajan (pysyy lämpimänä patterin paluuvedellä) kierukan esilämmittämänä 1000l MLP varaajaan, jossa on kaksoiskierukka. Tuntuu 45 asteen MLP varaajan yläosan lähtölämmöilläkin vielä piisaavan suihkutteluun mainiosti.

Kannattaako tuosta legionellasta olla kovin huolissaan, kun lv lämpiää kerran kierukassa? Mielestäni ei, koska kierukan vesi vaihtuu useita kertoja päivässä.

Laskeskelin, että 20kW teholla voidaan nostaa 12 vesilitran (tyypillinen suihkun kulutus) lämpötilaa minuutissa 24 asteella. Meniköhän toi oikein? Tällä perusteella pitäisi 20kw pumpulla pystyä tuottamaan 40 asteista suihkuvettä 16 asteisesta ns. "lennossa", joten ei tuota pönttöä kannata kesällä turhaan liian kuumana pitää?? Vaikka ei kai sen energian sieltä pitäisi paljoa karata, jos eristys on kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 13.04.11 - klo:08:00 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #1 : 13.04.11 - klo:08:56 »
Millä ulkolämpötiloilla teillä tulistinpumppujen käynti alkaa siirtyä käyttöveden teon ohjaamaksi? Lämmityskaudellahan tuo kv tulee vähän niinkuin "sivutuotteena".
Minulla tuo "kulmakohta" on n. +8-+10C

Laskeskelin, että 20kW teholla voidaan nostaa 12 vesilitran (tyypillinen suihkun kulutus) lämpötilaa minuutissa 24 asteella. Meniköhän toi oikein?
Meni oikein

 Tällä perusteella pitäisi 20kw pumpulla pystyä tuottamaan 40 asteista suihkuvettä 16 asteisesta ns. "lennossa", joten ei tuota pönttöä kannata kesällä turhaan liian kuumana pitää??
Mistä saat 16 C kraanavettä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #2 : 13.04.11 - klo:12:36 »
Käyttövesi tulee vanhan varaajan kierukan läpi, ja se pysyy jonkinmoisissa lämmöissä ihan itsellään. Lisäksi roskia tulee polteltua kerran parissa viikossa. Eihän sitä esim. 16C vettä määrättömästi riitä, mutta normaaliin suihkutteluun kyllä.

Lisäksi ajattelin, että vois väsätä tuohon vanhaan varaajaan aurinkokerääjät esim. vanhoista vesipattereista, niin saisi vaikka koko käyttöveden siitä kesällä. No saa nähdä jääkö suunnitelman asteelle.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #3 : 13.04.11 - klo:20:34 »
Meillä on suunnilleen +10 tai lämpimämpi rajana.Tein pari vuotta sitten muutoksen että  normaali 160l tulistinvaraaja jää kylmäksi kesäajaksi ja isoon 1200l varaajaan ajetaan lauhdutin ja tulistinlämpö.Meillä on erilliset varaajat.Kesäaikaan pumppu nostaa 1200l:n varaajan +50 asteiseksi ja keskimäärin 2 kertaa päivässä pumppu käy vajaan tunnin.
Sähkönkulutus on 4-5kwh/vrk.Tässä kytkennässä hyötysuhde heikkenee kun lauhdutinlämpöä nostetaan mutta sitä kompensoi korkeampi keruunesteen lämpö kesäaikana.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #4 : 15.04.11 - klo:10:41 »
Täytyypä seurailla mihin ulkolämpöihin asti kv riittää, ja käydä sitten ruuvaamassa kv-minimiksi esim. 45 astetta.

http://www.kolumbus.fi/tervakoskentilasiemenpakkaamo/logtemp/last.html

Mielenkiinnolla jään seuraamaan kuinka monta käynnistystä/vrk tulee, kun tarvitaan pelkkä käyttövesi. Tuo Matiaksen ison varaajan lämmittäminen kerralla kuumaksi vaikuttaa ihan fiksulta. Itse pystynen simuloimaan tuota, kun on niin lämmintä, että pattereiden kierron voi pysäyttää, ja "huijata" konetta nostamalla lämmityskäyrää reilusti.

Kuinkahan tulistimen kautta virtaavan veden määrää säätävä kuristin kannattaa säätää. Toisaalta voisi kuvitella, että kannattaa kuristaa reilusti, niin saa suuren eron lauhduttimella pyörivän ja tulistimen tuottavan veden välillä. Toisaalta, jos esim. 45 asteinen vesi riittää, sitä tulistin tekee hetkessä vaikka virtausta ei olisi kuristettukkaan. Ilman kuristusta saattaa käyntijaksot jäädä lyhemmiksi. No kokeilemalla sekin selviää.

Laskin huvikseni, että 10 min suihkuttelu kuluttaa n. 5kWh energiaa, eli aikamoinen syöppö toi suihku.
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #5 : 15.04.11 - klo:20:57 »
Eiks Gebwellissä käyntiä voi ohjata ylävaraajan (käyttöveden) lämpötilan mukaan?
Varmaan siinäkin on toinen käyttövesikierukka alavaraajassa?Kun lämmityskäyttöä ei kesäaikaan ole niin alavaraaja toimii käyttöveden esilämmittimenä.Ei se silloin hukkaan mene vaikka alavaraajan lämpö nousee talviasetuksia korkeammaksi.
Eli koko lämpöpumpun teholla voi näin tehdä pelkästään käyttövettä.
Tuosta tulistinvaihtimen veden virtausmääristä,olen hieman kokeillut ja jos virtausta on liikaa niin tulistinvaihtimessa kuumakaasu jäähtyy liikaa ja ehkä alkaa lauhtumaan jo siellä.Tämä pienentää lauhduttimesta saatavaa lämpötehoa.
Jos virtausta kuristaa liikaa niin kiertovesi kuumenee liki 100 asteiseksi tulistinvaihtimessa mutta pienen virtauksen takia veden määrä on vähäinen eikä kuuma vesi riitä.
Mä olen itse säätänyt talviaikaan sen mukaan tulistinvaihtimen virtauksen että tulistinvaraajan lämpötila pysyy suht samana.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #6 : 16.04.11 - klo:06:10 »
Toki voi ohjata käyntiä yläosan kuuman käyttöveden lpt mukaan. En ole vielä tutkinut tuon logiikkaa, mutta todennäköisesti siihenkin voi asettaa min ja max rajat, toistaiseksi KV ohjaus on ollut pois päältä. Ainakin tähän saakka tuossa Siemensin säätimessä on ollut kaikki tarvittavat toiminnot, kunhan vaan ymmärtää mikä on mitäkin  >:(

Aattelin vaan, että käyrää nostamalla saisi koko pöntön kerralla kuumaksi, ja käyntijaksoja pidemmäksi, mutta todennäköisesti tässä ei ole mitään järkeä ja joutuisi ottamaan pattereiden Kv-pumpun pois päältä. No turha tehdä tästä ongelmaa ennenkuin näkee kuinka tuo oma ohjaus toimii.


« Viimeksi muokattu: 16.04.11 - klo:06:11 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa 3xJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 196
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #7 : 10.05.11 - klo:13:59 »
Ylämin ja max säädöt löytyi ja tuli kohdalleen. Onkos kellään viritystä, jossa ohjataan patteriverkon kiertovesipumppua huonelämmön termarilla? Aurinko lämmittää mukavasti ja kämpässä on liiankin kuuma. MLP yksikköön on tulossa sisälämpöä säätävä termari, joka säätää lämmityskäyrää, mutta tuntuu, että vaikka säädin on ajanut shuntin kiinni, katoaa varaajasta lämmöt nopeammin verrattuna tilanteeseen, että ottaa kv-pumpun töpselin seinästä kokonaan irti.

Eihän se kv-pumppu paljoa vie, mutta jauhaahan se sielä jokatapauksessa turhaan, jos ei kämpässä lämpöä tarvita.

Ohjaukseen taitaisi käydä sellainen halpa pistokkeeseen laitettava termari, kunhan vaan vetää itse termarin johdon päässä vähän fiksumpaan kohtaan.
« Viimeksi muokattu: 10.05.11 - klo:14:02 kirjoittanut jjjoensu »
------------------
MLP: Gebwell T20/1000l G-energy HP
Lähde: 3x400m savimaassa
Kohde: 385m2 + 50m2 puolilämmintä, v. 1963

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Re: lämmin käyttövesi lämmityskauden ulkopuolella
« Vastaus #8 : 11.05.11 - klo:10:59 »
Stiebel-Eltronin FEK kaukosäätimessä on tämä ominaisuus.

Siinä näkyy kaikki mitä lämpöpumpullakin ja lisäksi tämä kysymäsi kompensaatio ja kastepistevalvonta.

Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol