Tätä asiaa sivutaan siellä täällä, ja puskurin tarpeesta/tarpeettomuudesta ollaan montaa mieltä.
Itse tein aikakaan olemassa olevalla kaukolämmöllä 9kW:n askelvastekokeen, jolla (mielestäni) totesin, että pelkkä maavarainen betonilattia riittää "puskuriksi".
Nyt kun MLP on asennettu, jakotukki vaihdettu (ei termareita, vielä säätämättä) ja ulkolämpö on (vihdoin) kylmenemässä

, tuli ajankohtaiseksi vääntää MLP:n viritystä varten käyrä, josta voisi "ennustaa" kytkentäeron muutoksen vaikutus käyntiaikaan (/ käynnistyksien määrän). Kun jakotukin vaihdossa sihti meni vielä (sopivasti) likaiseksi, sain ihmeteltyä samalla myös virtauksen pienenemisen vaikutusta.
Laittamalla lämmönnousu x-akselilla ja aika käynnistyksestä y-akselille tuli parille syklille tällaiset käyrät:

Erityisesti tykkään noista kuudennen asteen kaavoista (jonka Excel tekee itse)

(niistä katsomalla näki/laski helpommin, että n. 8/14 virtaus viivästyttää käyrää vain n. 4min ilman muuta suurempaa vaikutusta).
Näyttäisi, että massivisella betonilattialla (ja rautaputkilla) on selkeästi kaksi vaihetta, jossa taite sattuu tyypilliselle IVT(Carrier):n parametri-alueelle (ilmankos meillä kytkentäeron muutos ei muuttanut käyntiaikaa lineaarisesti

) . (Kämpän lämpö ei heilahtanut 130+min syklissä...)
Mitenhän muut "puskurit" käyttäytyy?