Tätä asiaa sivutaan siellä täällä, ja puskurin tarpeesta/tarpeettomuudesta ollaan montaa mieltä.

Itse tein aikakaan olemassa olevalla kaukolämmöllä 9kW:n askelvastekokeen, jolla (mielestäni) totesin, että pelkkä maavarainen betonilattia riittää "puskuriksi".

Nyt kun MLP on asennettu, jakotukki vaihdettu (ei termareita, vielä säätämättä) ja ulkolämpö on (vihdoin) kylmenemässä  :'( , tuli ajankohtaiseksi vääntää MLP:n viritystä varten käyrä, josta voisi "ennustaa" kytkentäeron muutoksen vaikutus käyntiaikaan (/ käynnistyksien määrän). Kun jakotukin vaihdossa sihti meni vielä (sopivasti) likaiseksi, sain ihmeteltyä samalla myös virtauksen pienenemisen vaikutusta.

Laittamalla lämmönnousu x-akselilla ja aika käynnistyksestä y-akselille tuli parille syklille tällaiset käyrät:

  

Erityisesti tykkään noista kuudennen asteen kaavoista (jonka Excel tekee itse)  :D :D (niistä katsomalla näki/laski helpommin, että n. 8/14 virtaus viivästyttää käyrää vain n. 4min ilman muuta suurempaa vaikutusta).

Näyttäisi, että massivisella betonilattialla (ja rautaputkilla) on selkeästi kaksi vaihetta, jossa taite sattuu tyypilliselle IVT(Carrier):n parametri-alueelle (ilmankos meillä kytkentäeron muutos ei muuttanut käyntiaikaa lineaarisesti ::) ) . (Kämpän lämpö ei heilahtanut 130+min syklissä...)

Mitenhän muut "puskurit" käyttäytyy?

Poissa eko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 0
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpöpiirin puskuri (vaihtoventtiilikoneella)
« Vastaus #1 : 03.10.09 - klo:09:44 »
Laskin vielä , millaista "täysin sekoittuvaa" puskurivaraajaa (MLP:n vieressä, lienee lähinnä hullunkiertoa) mitattu lämmönnousu vastaa (9kW keskiteholla).

 - 3.0 C / n. 900l varaaja  8-)
 - 5.5C / n. 1700 litraa vettä  8-) 8-)

(leaskaa hieman muutettu, kun meni hieman suttuseksi  :D

    

Onneksi ei tullut investoitua turhiin ämpäriin LL-piirissä  :)

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Lämpöpiirin puskuri (vaihtoventtiilikoneella)
« Vastaus #2 : 09.10.09 - klo:10:02 »
Betonilaatan tapauksessa ei lämmityskierrossa tosiaankaan tarvita puskuria, jos vaan pumpun teho ja laatan koko ovat järkevässä suhteessa. Ja tietysti oikeassa suhteessa myös lämmöntarpeeseen.

Oma kokemus:
Hatara vanha talo jossa putket kipsilevyjen välissä (ei siis mitään varaavaa massaa). Kierron väliin kun lisäsi 300 litran puskurin niin käynnistysten määrä per vrk väheni n. 70%.

Kaverin kokemus:
Uusi talo jossa putket betonilaatassa ja pumppu ylimoitoitettu (mitoitettu talolle ja isolle tallille josta talli vielä tekemättä). Ilman puskuria paluuveden lämpö nousi niin nopeasti ylärajalle ettei laatta ehtinyt lämpöä varaamaan -> pätkäkäyntiä (kierron kuristaminen aiheutti muita ongelmia). 150 litran puskurin kanssa käy +5°C ulkolämpötilalla 4 krt/vrk.