Kirjoittaja Aihe: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10  (Luettu 10231 kertaa)

Poissa El_Ucca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Täällä pitäisi pian päättää ottaako Niben vai Stiebelin. Nibe olisi varma valinta ja sanottu monessa yhteydessä hiljaiseksi. Eikä muutenkaan ole netissä laitetta haukuttu.

Eniten siis askarruttaa Stiebel Eltronin äänitaso. Laite kun saattaa tulla kodinhoitohuoneeseen ja seinän toisella puolella on makuuhuone.

Talossa vesikiertoinen lattialämmitys. Lisätietoa täällä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=20724.0

Tässä ilmoitetut äänentehotasot:

Stiebel Eltron:
WPC 04 (42db)
WPC 05 (43db)
WPC 07 (44db)
WPC 10 (48db)
WPC 13 (50db)

Stiebelillä lisäksi ilmoitettu äänenpainetasot eri etäisyyksillä.

NIBE F1235
6kw (43db)
8kw (43db)
10kw (43db)
12kw (43db)

Molemmat standardin EN12102 mukaan.

Kuten näkyy, nibe ilmoittaa kaikille tehoille saman lukeman, kun taas Stiebelillä ääni kasvaa selvästi. Onko Stiebel rehellisempi vai onko nibellä tosiaan kaikilla tehoilla sama melutaso?


Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #1 : 27.08.14 - klo:18:31 »
Rehellisempi... Veikkaan..

Ei 6 ja 12 kW varmaan ole yhtä hiljaisia. Pyydä myyjältä referenssikohde käynti. Niin kuulet omilla korvilla
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #2 : 27.08.14 - klo:18:58 »
Minulle Stiebelin myyjä ei suostunut tarjoamaan makuuhuoneen alapuolella olevaan tilaan melutason vuoksi. Stiebelin manuaali myös sanoo: "Älä asenna laitetta makuuhuoneiden viereen tai alapuolelle." Samoin manuaali kertoo minimietäisyydet taakse 50mm, molemmille sivuille 500mm, eteen 1000mm. Löytyy myös kuva jossa Stiebel kehotetaan irrottamaan omaan uivaan lattiaansa. Itselle asentuu Viessmann 333g tässä syksyn aikana.

Edit. En moiti Stiebeliä. Olisin valinnut sen jos olisin laittanut pumpun nykyiseen pannuhuoneeseen, joka on ulkorakennuksessa.
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

justus01

  • Vieras
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #3 : 27.08.14 - klo:19:58 »
Rehellisempi... Veikkaan..

Ei 6 ja 12 kW varmaan ole yhtä hiljaisia. Pyydä myyjältä referenssikohde käynti. Niin kuulet omilla korvilla

Niin...Niben tapauksessa 12kw voisi olla vaikka hiljaisempi kuin 6kw. Pienemmässä on mäntäkompura ja isommassa scroll.
Ei se meteli ole pelkästään tehosta riippuvainen asia. Muistaakseni Ruotsin testeissä Nibe oli hiljaisimmasta päästä, mutta ei hiljaisin.


Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #4 : 27.08.14 - klo:20:18 »
Sen verran äänen siirtymisestä, että aikoinaan huomasin kompuran äänen kantavan makkariin ylös rintsikan kellarista. Äänen huomasi vain yöllä kaikkien ollessa nukkumassa. Se ei häirinnyt, mutta sen siis kuuli rakenteita pitkin. Jonkin ajan kuluttua ihmettelin lyhyitä kuuluvia käyntijaksoja kun harrastus-logitus-pumppaus näytti aivan muuta.
Selvittely paljasti lähteeksi jääkaapin/pakastimen eli tärkeämpää taitaa tosiaan olla Stiebelin varoitukset sijoituksesta ja äänen reitin katkaisusta kuin lähes samalla tasolla olevat desibelit.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 327
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #5 : 27.08.14 - klo:20:40 »
Nibe manuaalin mukaan äänet on :
Teho   EN 12102/Äänen painetaso
5 kW 37db/22db
6 kW 42db/27dB
8 kW 43db/27dB
10 kW 43db/28dB
12 kW 43db/28dB
15 kW 42dB/27dB
17 kW 42dB/27dB

Lähde : Nibe F1145 asentaja käsikirja IHB FI 1343-2  231679 s. 76
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa WPF

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 543
  • Säästöä pumpulla
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #6 : 27.08.14 - klo:21:22 »
Sen verran äänen siirtymisestä, että aikoinaan huomasin kompuran äänen kantavan makkariin ylös rintsikan kellarista. Äänen huomasi vain yöllä kaikkien ollessa nukkumassa. Se ei häirinnyt, mutta sen siis kuuli rakenteita pitkin. Jonkin ajan kuluttua ihmettelin lyhyitä kuuluvia käyntijaksoja kun harrastus-logitus-pumppaus näytti aivan muuta.
Selvittely paljasti lähteeksi jääkaapin/pakastimen eli tärkeämpää taitaa tosiaan olla Stiebelin varoitukset sijoituksesta ja äänen reitin katkaisusta kuin lähes samalla tasolla olevat desibelit.

Rehellisyys maan perii....
Stiebel Eltron WPF 7 E + SBP 501 WP Sol

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 327
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #7 : 28.08.14 - klo:06:40 »
Pumpun käymistä ei meillä huomaa.
Käynnistymisen huomaa eteisessä ja keittiössä (ovat pannuhuoneen päällä ja -60 luvun "äänieristeillä").

Katselin vertailuvaiheen muistiinpanoja, niin silloin Nibe on 4 dB Thermiaa hiljaisempi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa El_Ucca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #8 : 28.08.14 - klo:13:07 »
Minulle Stiebelin myyjä ei suostunut tarjoamaan makuuhuoneen alapuolella olevaan tilaan melutason vuoksi. Stiebelin manuaali myös sanoo: "Älä asenna laitetta makuuhuoneiden viereen tai alapuolelle." Samoin manuaali kertoo minimietäisyydet taakse 50mm, molemmille sivuille 500mm, eteen 1000mm. Löytyy myös kuva jossa Stiebel kehotetaan irrottamaan omaan uivaan lattiaansa. Itselle asentuu Viessmann 333g tässä syksyn aikana.

Edit. En moiti Stiebeliä. Olisin valinnut sen jos olisin laittanut pumpun nykyiseen pannuhuoneeseen, joka on ulkorakennuksessa.

Ei Stiebelille siis. Tämä oli viimeinen sinetti. Onko tuo Stiebelin manuaali ladattavissa netissä?

Poissa kWh

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #9 : 28.08.14 - klo:16:36 »

Suomenkielistä ei taida löytyä. Englannin versio löytyy Stiebelin sivuilta. Sain tarjouksen yhteydessä suomimanuskan pyytäessäni.

http://www.stiebel-eltron.de/en/privatkunden/erneuerbare-energien/kundenservice/gebrauchsanweisungen/?pid=5973&his=
Kangasalla Viessmann Vitocal 333g A08 185/190 lokakuusta 2014. Lämmitettyä betonilaattaa 162+53, ympärillä siporexia vuodelta 1999.

Poissa El_Ucca

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #10 : 28.08.14 - klo:18:47 »

Suomenkielistä ei taida löytyä. Englannin versio löytyy Stiebelin sivuilta. Sain tarjouksen yhteydessä suomimanuskan pyytäessäni.

http://www.stiebel-eltron.de/en/privatkunden/erneuerbare-energien/kundenservice/gebrauchsanweisungen/?pid=5973&his=

Kiitos tuolla tosiaan sanotaan vielä painokkaammin:
"Never install the appliance directly below or next to bedrooms."

Nimenomaan makuuhoneen vastaiselle seinälle tuota ehdotettiin asennettavaksi.



NIBE F1245 manuaalissakin tuosta puhutaan, tosin selvästi lievemmin sanankääntein:

Aseta selkäpuoli ulkoseinää vasten melulle herkissä huoneissa
meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tämä ole mahdollista,
tulee välttää makuuhuoneiden ja muiden melulle
herkkien huoneiden vastaisia seiniä.

• Sijainnista riippumatta on äänille herkän tilan seinä äänieristettävä.

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #11 : 28.08.14 - klo:21:14 »
Rehellisyys maan perii....

Hmm.. ymmärrettiinköhän viestini päinvastoin? Kerrataan vielä, että tarkoitukseni oli sanoa, että äänen johtuminen rakenteissa lienee suurempi huolenaihe kuin koneiden ilmoitetut desibelit. Siellä kellarissa missä minulla kone sijaitsee, kuulee pumpun aivan selvästi (ja varmasti häiritsevästi jos täällä nukkuisin) viereiseen tilaan.
Asuinkerroksessa jossa tuo jääkaappi on ja sen desibeleissä kertaluokkaa hiljaisempi kompressori siis kuuluu yläkertaan makuuhuoneeseen kun ovat samassa nurkkaa asuntoa ja kaiketi kytköksissä samassa puurungossa. Mutta siis MLP:n kovaäänisempi kompura ei ylös kuulu kun se makaa betonin/kallion päällä kellarissa.
Eli itse tutkisin eri äänieristystekniikoita tai kelluvia alustoja, tms. jos olisin samassa tilanteessa. Sitä halusin sanoa.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 424
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Stiebel Eltron WPC10 äänitaso vs NIBE 1245-10
« Vastaus #12 : 26.09.14 - klo:01:43 »
Juu ja ääni muutenkin liikkuu varsin erikoisesti. Itsellä teknisessä tilassa missä pumppu käy on todella hiljaista mutta taasen muutamassa huoneessa sen kuulee selvästi. Varsinkin lähellä seiniä korostuneesti. Tämä johtuu seisovista aalloista joista löytyy lisää mm täältä -> http://www.students.tut.fi/~jmikkola/hifiopas/akustiikka.html

Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)