Lämpöässän käyttöohjeesta lainattua:
Maalämpöpumpun kompressori rikkoutuu, mikäli ensimmäinen käynnistäminen tehdään ilman esilämmitystä. Täytä
varaaja vedellä ja estä kompressorin käynnistyminen painamalla punainen kompressorin moottorinsuojakytkin pohjaan.
Kytke virta maalämpöpumppuun, jolloin vastus alkaa lämmittää varaajan vettä ja kompressoria. Säädin hälyttää
ja näytöllä on teksti Poikkeamahälytys Mittaus 4. Viiden minuutin jälkeen säädin hälyttää uudelleen ja näytöllä
on teksti Sähkölämpö. Nämä hälytykset eivät vaadi toimenpiteitä. Kompressori voidaan käynnistää kuuden tunnin
esilämmityksen jälkeen. Kompressorin esilämmitys on tehtävä myös, jos maalämpöpumpulta on virta pois kytkettynä
yli vuorokauden, esim. kesäseisokin aikana.
Aika erikoista mielestäni vai pitääkö muidenkin pumppujen varaajat "esilämmittää" sähköllä?
Ja mitä veden riittävyyteen tulee, niin säädä ihmeessä varaajan ylä- ja alalämpö vaikka maksimiin, jos ei lämmin vesi muuten riitä.