Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: pirtun hajua V15 huoneesssa  (Luettu 4984 kertaa)

Poissa Timikkola

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
pirtun hajua V15 huoneesssa
« : 01.03.11 - klo:15:08 »
Moi,
meillä on 2003 asennettu V15 kone, toimii hyvin.....kopkop.

Parin viime viikon aikana olen havainnut että tilassa jossa kone sijaitsee tuoksuu kevyesti pirtulle....kone toimii ok ja paineet maapiirissä on ok.
 Näkyvää vuotoa ei ole missään....onko mitään teoriaa mistä se voisi päästää vähän höyryjä pihalle?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: pirtun hajua V15 huoneesssa
« Vastaus #1 : 01.03.11 - klo:15:32 »
Lainaus
Parin viime viikon aikana olen havainnut että tilassa jossa kone sijaitsee tuoksuu kevyesti pirtulle....kone toimii ok ja paineet maapiirissä on ok.
Näkyvää vuotoa ei ole missään....onko mitään teoriaa mistä se voisi päästää vähän höyryjä pihalle?
Tarkasta kaikki putkiliitokset
- Pyöräytä sormilla liitoksen ympäri ja sitten nuuskit että haiseeko pirtu.
Pumppu
- Onko pumppu ja moottori samaa pakettia? Ellei niin pumpun akselitiiviste?
Paisunta-astia
-Paljonko paisunta-astiassa on painetta?
-Onko pinta noussut paisunta-astiassa? Jos on niin varoventtiili?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: pirtun hajua V15 huoneesssa
« Vastaus #2 : 01.03.11 - klo:16:11 »
Usein puserrusliittimet mutterit halkeaa.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 470
  • Maalämpöfoorumi
Re: pirtun hajua V15 huoneesssa
« Vastaus #3 : 01.03.11 - klo:16:56 »
Meillä halkesi pari vuotta sitten 2005 mallin V10 koneesta messinkinen puserrusliitin maapumpun ja lauhduttimen välistä. On kuulemma tyyppivika näissä koneissa. Muutama litra pirtua tuli lattialle, ja haju oli sen mukainen. Liitin vaihdettiin kupariseen puristettavaan malliin ja takuuseen meni.

Poissa maajussijussi.

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 54
  • V10/190m/185m2
Re: pirtun hajua V15 huoneesssa
« Vastaus #4 : 28.03.11 - klo:08:17 »
Pari viikkoa sitten halkesi meillä V10sta messinkinen maapiirinliitin ja nesteet tuli ulos --> kamala pirtun haju pannuhuoneessa. Meni takuuseen. Puserrusliitin laitettiin tilalle. Saa nähdä milloin menee seuraava kun pari messinkiliitintä sinne taisi vielä jäädä.