Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Täyttöpullon pinnankorkeus  (Luettu 4297 kertaa)

Poissa Sami

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Kuningas!
Täyttöpullon pinnankorkeus
« : 12.01.09 - klo:13:24 »
Jostain syystä kun otin viimein L1 :n käyttöön, (eli V15 alkoi lämmittämään myös taloa) niin täyttöpullosta tuli nestettä pihalle ja siitä seurasi se että pääsi maapiiri hörppäämään ilmaa. Siis kun kone käynnistyy-->nestepinta alenee ja kun sammuu niin tulee yli.
Ylipaineventtiili ei ollut paikoillaan, ja tähän asti toimi hyvin.
Lisäsin reilusti ainetta ja edelleen näyttää että painetta kertyy sen verran että yli tulee. Kone kävi pitkiä aikoja ensin. (kunnes talo lämpeni)
Lämpölaajeneminen???Mutasihti??? :D

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Täyttöpullon pinnankorkeus
« Vastaus #1 : 12.01.09 - klo:16:50 »
Onko keruu kaivosta?
Mitä ovat maasta tulevan ja maahan menevän nesteen lämpötilat?
Jos pumppu kävi kauan, jäätyikö mahdollisesti kaivo?
Jos maasta tuleva on -2 C, tai vieläkin kylmempää, on kaivo todennäköisesti jäätynyt.

Avita kaivon kuormitusta sähkövastuksilla, jos on jäätynyt.
Kaivo elpyy, kun kuormitusta löysätään.

Toinen vaihtoehto on, että kiertopumpun imupuoli ottaa jostain vuotopaikasta ilmaa maanesteen sekaan.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Täyttöpullon pinnankorkeus
« Vastaus #2 : 12.01.09 - klo:17:21 »
Lainaus
Lämpölaajeneminen
Yleisin syy paisuntasäiliön ylitulvimiseen on kaivon jäätyminen, mutta sinullahan 600m keruuputkisto hiekkamaassa (?), joten kaivon jäätyminen ei tule kysymykseen.

Onhan keruunesteenä tavallinen vesi-viina-seos?

Vesiviinan ja putkimuovin lämpölaajenemiskerroin on melkein sama, joten keruuliuoksen lämpötilanmuutokset vaikuttavat vain vähän paisuntasäiliön pinnankorkeuteen.
Olen seurannut oman L-Ässän paisuntasäiliön pintaa keruuliuoksen keskilämpötilan suhteen.

Laskelmieni mukaan 600 m keruuputkistossa 1C lämpötilan lasku vajentaa paisuntasäiliötä 0,24 litraa.
Jos oletetaan, että säiliössä oli nestettä 1/3 koko tilavuudesta = 1,0 litraa, riittää n. 4C maalämpötilan lasku siihen, että säiliö menee tyhjäksi ja keruuputkistoon pääsee ilmaa.
Pumpun pysähdyttyä putkistossa olevan ilman pullistellessa ja nesteen lämmitessä ja laajetessa  tulvii paisuntasäiliö yli.

Osaatko sanoa mikä oli säiliön pinta ja keruupiirin lämpötilat ennen ongelmia?
Kuinka paljon maapiiri jäähtyi lämmitettäessä kylmää taloa ja oliko se vielä äskeisten pakkasten aikaan?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Sami

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Kuningas!
Re: Täyttöpullon pinnankorkeus
« Vastaus #3 : 13.01.09 - klo:08:26 »
Lainaus
Lainaus
Lämpölaajeneminen
Yleisin syy paisuntasäiliön ylitulvimiseen on kaivon jäätyminen, mutta sinullahan 600m keruuputkisto hiekkamaassa (?), joten kaivon jäätyminen ei tule kysymykseen.

Onhan keruunesteenä tavallinen vesi-viina-seos?

Vesiviinan ja putkimuovin lämpölaajenemiskerroin on melkein sama, joten keruuliuoksen lämpötilanmuutokset vaikuttavat vain vähän paisuntasäiliön pinnankorkeuteen.
Olen seurannut oman L-Ässän paisuntasäiliön pintaa keruuliuoksen keskilämpötilan suhteen.

Laskelmieni mukaan 600 m keruuputkistossa 1C lämpötilan lasku vajentaa paisuntasäiliötä 0,24 litraa.
Jos oletetaan, että säiliössä oli nestettä 1/3 koko tilavuudesta = 1,0 litraa, riittää n. 4C maalämpötilan lasku siihen, että säiliö menee tyhjäksi ja keruuputkistoon pääsee ilmaa.
Pumpun pysähdyttyä putkistossa olevan ilman pullistellessa ja nesteen lämmitessä ja laajetessa  tulvii paisuntasäiliö yli.

Osaatko sanoa mikä oli säiliön pinta ja keruupiirin lämpötilat ennen ongelmia?
Kuinka paljon maapiiri jäähtyi lämmitettäessä kylmää taloa ja oliko se vielä äskeisten pakkasten aikaan?

ATS
Juu tavallinen vesi/naturet seos. Täyttöpullo oli noin puolillaan ja nimenomaan juuri kun tuli kovat pakkaset niin talon lämmittäminen alkoi. Keruupiirin lämpötiloista en osaa sanoa mitään kun mittausta ei ole. Menopuolen alkupätkä meni kuitenkin kuuraan kun pumppu kävi ensimmäisen vrk:n aikana 12h. (2*300m ja hiekkamaa)