Kirjoittaja Aihe: Nibe F1226 paineet pudonnu  (Luettu 330 kertaa)

Poissa Hemskatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1226 paineet pudonnu
« : 19.07.25 - klo:13:05 »
Kahdeksan vuotta asuttu ja kerran putkari käynyt nyppäsee ton konvektorille menevän automaattiventtiilin pois kun se ruostuu. Oli kuulemma poistettu häneltä itseltäänkin. Paineet oli sillon vuosia sit korkeimmillaa 0.4bar. Tällä hetkellä maalämpö, ja konvektori toimii, mutta paineet on nollissa. Putkari sano, että naturet liuosta ja porakonepumppu, mutta en tiedä mistä lykkäisin nestettä sisää. Styroksien sisällä on myös pari venttiilii. Sulkuja on aika vähän, lähinnä konvektorille menevä hana. Eikä löydy sitä läpinäkyvää säiliöö, joka monista ohjeista löytyy. Pystyykö joku neuvoo mistä lykkään nesteet sisää, jos ostan pumpun?

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 858
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #1 : 20.07.25 - klo:13:06 »
Tuonne ei mitään Naturettia tartte hankkia, jos ei ihan solkenaan lisää liuosta. Laitat letkun kiinni sopivilla liittimillä täyttöryhmään kiinni ja lasket vesijohto liittimestä paineella vettä suoraan sinne. Mulla on tehty tuolleen muutamat paineen nostot. Liuosta on kierrossa karkeasti arvioiden luokkaa 1 L/m, joten vaikka joutuisi jopa 10 L laskemaan, niin pakkaskestossa ei pysty mittaamaan eroa ennen/jälkeen. Turhaa hankkia mitään lisähankintoja tuon takia. Vesijohdossa paine luokkaa 2-4 bar välillä, eikä sinne ole tarvis laskea kuin 1-2 bar paineistusta. Ettit vain sopivan liittimen sieltä putkistosta, tai järjestät jonkun tulpan tilalle esim haaran jossa automaatti ilmaus ja haaroitat siihen syöttöliitoksen palloventtiileineen.
Ja tuon paisarin tarkistaisin myös, että onko kalvo ehjä. Siellä toisessa päässä on autonventtiili suojakorkin alla ja sieltä voi kokeilla painaa neulaa pienesti. Jos vettä tulee on se vaihdettava. Joskus ei tule sihinää, eikä vettä, mutta tukos lähteen paineilmalla ja sieltä tulee jo mönjää seuraavaksi ulos ja se on ollut hajalla jo pidemmän aikaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 542
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #2 : 21.07.25 - klo:16:41 »
Avaa se styroksinen laatikko ja ota kuva.

Kuitenkin ensiksi pitäisi selvittää kumpaa on hävinnyt?
- Nestettä keruupiiristä?
- Ilmaa paisunta-astian kaasutilasta.

Sinulla ei näköjään ole muovista paisunta-astiaa vaan tuo punainen kalvopaisunta-astia.
On vähän hankalasti asennettu aivan lattian rajaan.
Paisunta-astian pohjassa on muovinen "lärpykkä" vipua se irti niin alta paljastuu samanlainen venttiili kuin on auton renkaissa.
Mittaa auton rengapainemittarilla paine tästä venttiilistä. (on muuten aika hankala paikka mitata)
Tarkasta samalla tuleeko ventiilistä ilmaa vai keruunestettä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hemskatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #3 : 22.07.25 - klo:23:59 »
Joo täytyy kattoo mitä tonne alle saa tungettuu. Tilaa on vähän. Styroksin sisältä kuva. Vasemmalta meinasin tunkee vettä jahka käyn jostaki hakee jotaki liittimii. Ehkä hyväkin, että oon hidas niin tulee tehtyy vähemmän virheitä. Konvektoria oon takavuosina ilmannut 2X. Kyl siel sit ilmaaki jostain on tullu.

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 266
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #4 : 23.07.25 - klo:10:57 »
Minulla noihin alas roikkuviin korkkien kierteisiin sopii suoraan puutarhaletkun liitin, tuommoinen

https://www.puuilo.fi/norona-hana-adapteri-1-2-3-4-21-26-5mm

Toki noita on kolmella neljällä eri kierteellä mutta jokin sopinee ::)
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 542
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #5 : 23.07.25 - klo:13:01 »
Lainaus
Konvektoria oon takavuosina ilmannut 2X. Kyl siel sit ilmaaki jostain on tullu.
Kuinka paljon on korkeusero paisunta-astian ja konvektorin (putkiston korkeimman kohdan) välillä?

Ennen kuin teet mitään muuta tulee sinun saada mitattua paisunta-astian paine.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Hemskatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #6 : 25.07.25 - klo:11:54 »
Kolmisen metriä korkeuseroa konvektorin korkeimpaa kohtaa

Poissa Hemskatti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1226 paineet pudonnu
« Vastaus #7 : 29.07.25 - klo:21:27 »
Jos nyt löydän jonkun pyöränpumpun tms, jolla voin mitata painetta ja sieltä tulee ilmaa ulos, eikä vettä tai muuta kuonaa. ni voinko samasta pumpata lisää? Mul on kaks pumppuu, joilla voi lisää autonrenkaisii ilmaa ja kompurassaki viel oma pyssy. Yhteistä niille on, et jokane näyttää eri lukemii. Kompuran pyssyki vissii 0.5 kiloo näyttää liian vähän. Kiertovesipumppu omaan korvaa käy ehkä ei niin täydellä vesikuormalla. Ei vaa millää viittis kusta nyt lopullisesti kesken helteiden. Jos päästän viimisenki ilman pois