Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä C8.5  (Luettu 190 kertaa)

Poissa RitaInvest

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämpöässä C8.5
« : 21.03.25 - klo:18:30 »
 Hiphei,

 Oma LÄ C8.5 ruksutellut 1/2006 alkaen kodinhoitohuoneessa. Alkutaipaleella vähän säätelin asteita 1-2 sinne tänne ja testailin. Lisäksi keruupiirin sihtiä putsailin, mutta en ole viimeiseen 10v aukaisut. 1 kerta lisätty keruupiiriin litkua (lämpökaivo ~170m). Mikäli koneen keräämään dataan on luottaminen, C8.5:ni on käyttänyt 90 600kWh energiaa kompuralla ja 9200kWh sähkövastuksilla. Eli koko summa jaettuna 19 vuodella, vuosikulutus ~5300kWh talon lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Tämä täsmää myös aikaisempaan kirjanpitoon mitä tein ehkä vuoteen -12 saakka eli vuosikulutus tarkalla laskulla 5269kWh. Ei tietenkään ihan koko totuus, takkaakin lämmitetty kun klapia saatavana niin paljon kuin kehtaa velimieheltä viedä.

 Nyt alkoi sitten ongelmat. Laite huutaa koko ajan, siis kompura käy. Milloin on mitäkin herjaa Pressostaatti H/L ym. Kävi niin kuumanakin että sain savumerkin aikaan. Nyt sähköhommat taputeltu kuntoon ja kaikki muuten toimii, mutta ongelma on se että laite ei sammuta kompuraa kun asetuksena on vesivaraajan tavoite lämpötila 50c ! Äsken annoin nostaa varaajan lämpötilan (mikä päänäytöllä näkyvillä) 58c saakka. Tämän jälkeen vaiheet alas sähkotaululta. Nostin vaiheen 1-ylös jotta C8.5 näyttö käytössä ja kiertovesipumppu kierrättää (=laskee nopeammin vesivaraajan lämpötilaa). Kun lämpötila oli 52c niin nostin loput vaiheet ylös sähkökeskukselta => eiköhän kompura ala taas nuoruuden innolla pyöriin ja nostamaan varaajan lämpötilaa  :D Onko kenelläkään kokemusta ko ongelmasta, missä vika, ohjainkortissa? No mistäkähän sellaisen saisi tähän museovehkeeseen?

 Kiitokset avuista jo etukäteen!

 T. Johnny T

 P.S. En ole vaihtamassa tätä museokalua uuteen paremmalla hyötysuhteella olevaan, mikäli ei ole pakko. Syitä monia, mm. tuleva kodarin + PH + SA update.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Lämpöässä C8.5
« Vastaus #1 : 21.03.25 - klo:21:42 »
Todennäköisesti piirikortti A3 viallinen.

Kompressorille menee jatkuvasti virta eikä tottele ohjausta,pysähtyy vain sulakkeet avaamalla.
Ehkä kontaktorin/releen kärjet hitsautuneet kiinni.

edit:Lämpöässä C8,5 on hiukan erilaiset vuoden 2004 ja vuoden 2008 malleissa kompressorin päävirtaohjaus.

Liitekuvissa molemmat
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa RitaInvest

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämpöässä C8.5
« Vastaus #2 : 21.03.25 - klo:23:33 »
 
 Kiitos kommenteista Matias.
 
 Minulla tuo 2004 vuoden kuvaan sopiva malli. Löysin myös nämä sähkökaaviot netin syövereistä kun haeskelin vikaa ja mittailin. Tässä 2004 mallissa vain yksi piirikortti. Vieläkun sellaisen onnistuisi jostakin bongaamaan... ??? Vinkkejä mistä löytyisi P-Pohjanmaalta?

 T: Johnny T