Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Uudisrakennus ”Maallinenlämpö” NAANTALI (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talo 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 150 m2, 465 m3 (31°C) 31 W/m2 4,65 kW 14 324 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 4,65 kW 14 324 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 150,0 m2 11 % 0,51 kW 23 % 3 274 kWh
Yläpohjat 150,0 m2 11 % 0,53 kW 9 % 1 350 kWh
Umpiseinän ala 121,7 m2 23 % 1,08 kW 19 % 2 730 kWh
Ovet 6,0 m2 6 % 0,28 kW 5 % 707 kWh
Ikkunat 35,0 m2 35 % 1,63 kW 29 % 4 124 kWh • Johtumat yhteensä 462,7 m2 87 % 4,04 kW 85 % 12 186 kWh
• Kiinteistö yhteensä 150 m2 17 017 m3 5,7 COP 4,4 kW 14 324 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,8 kW 12 619 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 019 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 019 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 113 kWh/m2 4,9 SCOP 6,0 kW 17 019 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 17 019 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13539 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,9 SCOP) 4,9 kW 13 539 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 480 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 480 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 139 kWh
• Tarvitaan vähintään 145 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 145 m
- Kaivon aktiivisyvyys 139 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 145 m. Putkea kaivossa yhteensä 290 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 323 ltr - 14 min 0 s 28 kPa = 0,28 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 326m = 1x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 312 ltr - 13min 0s 44 kPa = 0,44 bar
...
Ikkunoiden yhteis alaksi laitoin 35 m2. Toivottavasti se on edes sinne päin.
...
Liitin mukaan koko laskelmankin, voit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.