Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”VK_” HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 255 m3 (30°C) 27,3 W/m2 2,68 kW 8 345 kWh
- Talon yläkerta 2012: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 76 m2, 190 m3 (31°C) 27,1 W/m2 2,06 kW 5 612 kWh
- At / Varasto 2012: Kivi-Lattialämmitys, 11°C, 42 m2, 105 m3 (17°C) 42,9 W/m2 1,80 kW 2 143 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 3,5 kPa 0,08 kW 715 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 6,62 kW 16 816 kWh
• Kiinteistö yhteensä 216 m2 19 114 m3 5,7 COP 6,3 kW 16 816 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 101 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 14 715 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,5 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 115 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,4 kW 19 115 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 216 m2 88 kWh/m2 5 SCOP 7,4 kW 19 115 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 19 115 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15261 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 5 SCOP) 6,1 kW 15 261 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 854 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 854 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 403 kWh
• Tarvitaan vähintään 173 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 173 m
- Kaivon aktiivisyvyys 167 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 173 m. Putkea kaivossa yhteensä 346 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 377 ltr - 13 min 22 s 48 kPa = 0,48 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 405m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 0s 16 kPa = 0,16 bar
...
Tässä laskelmassa on mukana atotalli/varasto
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.