Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975  (Luettu 782 kertaa)

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusta tuttavan taloon. Tähän asti on ollut puukeskuslämmitys pattereilla. Ikää tulee ja haluavat helpotusta lämmitykseen.
Alustavasti on suunniteltu 2*300 m tai 2*400m maapiiriä. Alustavasti upotussyvyys kaavailtu 1,5 m. Yksi urakoitsija on ehdottanut upotus syvyydeksi 1,2 m. Maalaji hiekkainen, tarkempaa tietoa ei ole. Savipelto ei kuitenkaan ole kyseessä.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Vihanti(Raahe)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1975, Tasamaa 1 kerros
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.  Ei ole tiedossa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ei ole tiedossa.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaa 150 mm+tuulensuoja+tiiliverhous
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kerrosala: 130 m3 lämmin lattiapinta-ala
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? perustukset:  maanvarainen betonilaatta noin 100mm, styrox 100mm reunoilla ja keskellä 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villaa 400 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat,  vaihdettu noin 2013, pinta-ala on normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) sisälämpötila 23 C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei ole tiedossa.
- Bruttokuutiomäärä? Olettaisin, että on tämä: lämmitettävä ilmatilavuus 130*2.5 = 325m3
- kovilla pakkasilla tarvitaan:  50 C kiertovesi pattereilla.
« Viimeksi muokattu: 24.03.24 - klo:10:48 kirjoittanut tomppeli »
Lämmitettävä 240m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975
« Vastaus #1 : 24.03.24 - klo:10:48 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”commo73_tuttavan_talo”   VIHANTI   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 1975: -Patterilämmitys, 23°C, 130 m2, 325 m3  (50°C)   54,8 W/m2   7,12 kW   22 075 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   55 W/m2   7,12 kW   22 075 kWh

• Kiinteistö yhteensä   130 m2   325 m3   3,8 COP   6,9 kW   22 075 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,5 kW   -1 671 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   20 404 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   24 604 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,9 kW   24 604 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   130 m2   189 kWh/m2   3,7 SCOP   7,9 kW   24 604 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,9 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17899 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,7 SCOP)   5,8 kW   17 899 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 704 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 704 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 222 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   222 m
- Kaivon aktiivisyvyys 217 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 222 m. Putkea kaivossa yhteensä 444 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 468 ltr - 17 min 48 s   53 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea hiekka, vähintään 808m = 2x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 770 ltr - 28min 31s   26 kPa = 0,26 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 368
Vs: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975
« Vastaus #2 : 24.03.24 - klo:13:08 »
Suuret kiitokset Tomppelille. Teet arvokasta työtä. Nostan hattua, arvostan  :)
Lämmitettävä 240m2

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, 130 m2, patterit, rakennettu 1975
« Vastaus #3 : 24.03.24 - klo:13:30 »
Kiitos.  :)