Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Jukkatalo ”Tico” SIPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta osa 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 258 m3 (29°C) 27,5 W/m2 2,75 kW 8 840 kWh
- Alakerta olohuone 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 30 m2, 156 m3 (36°C) 50,6 W/m2 1,52 kW 4 501 kWh
- Talon yläkerta 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 69 m2, 168 m3 (33°C) 34,4 W/m2 2,37 kW 6 293 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 6,64 kW 19 634 kWh
• Kiinteistö yhteensä 199 m2 582 m3 4,9 COP 6,3 kW 19 634 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 150 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 17 484 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,236 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,26 kW 5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 734 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,6 kW 22 734 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 199 m2 114 kWh/m2 4,4 SCOP 7,6 kW 22 734 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C- Maasta kerätään ( 4,4 SCOP) 6,1 kW 17 587 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 147 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 147 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 316 kWh
•
Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 392 ltr - 14 min 4 s 51 kPa = 0,51 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 435m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 ltr - 15min 41s 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.