Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:OK + AT ”eevertti1” 8   TORNIO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- OK 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 132 m2, 395 m3  (30°C)   31,6 W/m2   4,15 kW   12 920 kWh
- AT 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 48 m2, 128 m3  (27°C)      60,9 W/m2   2,89 kW   6 965 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=4K         9,8 kPa   0,16 kW   1 402 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   40 W/m2   7,20 kW   21 288 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      79,0%   5,69 kW   76,2%   16 211 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      19,7%   1,42 kW   15,9%   3 387 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C   -11,1%   -0,80 kW   -6,9%   -1 478 kWh
- maalämmöllä      8,6%   0,62 kW   9,0%   1 908 kWh
Vuotoilmat      10,2%   0,73 kW   8,3%   1 766 kWh
Lämmönsiirtokanaali   2,2%   0,16 kW   6,6%   1 402 kWh
Maalämmöllä yhteensä     97,8%   7,20 kW   93,4%   21 288 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   179,0 m2   8 %   0,61 kW   19 %   3 998 kWh
Yläpohjat   179,0 m2   13 %   0,92 kW   10 %   2 227 kWh
Umpiseinän ala   172,7 m2   23 %   1,66 kW   19 %   4 034 kWh
Ovet   20,0 m2   18 %   1,32 kW   14 %   2 989 kWh
Ikkunat   24,0 m2   16 %   1,18 kW   14 %   2 964 kWh
• Johtumat yhteensä   574,7 m2   79 %   5,69 kW   76 %   16 211 kWh
• Kiinteistö yhteensä   179 m2   523 m3   5,5 COP   6,9 kW   21 288 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 052 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,2 kW   19 236 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 636 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   23 636 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   179 m2   132 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   23 636 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -34 °C- Maasta kerätään          ( 4,9 SCOP)   6,6 kW   18 812 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 825 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 825 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 478 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 247 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   247 m
- Kaivon aktiivisyvyys 241 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 m.   Putkea kaivossa yhteensä 494 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 517 ltr - 18 min 25 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 653 ltr - 23 min 8 s   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 618m = 2x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 602 ltr - 20min 54s   23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.