Anna olla irti vain jos saat sillä huoneen lämpenemään, ei siitä ole mitään haittaa.
Kun toimilaite on irti niin tuosta tapista painalla pitäisi myös tapahtua jotain virtausmittarissa eli tappi ei saa olla jumissa. Sitä voi koittaa painella.
Sulla on myös siinä toimilaitteessa nähdäkseni tuollainen indikaattori joka kertoo toimilaitteen asennon. Toimilaitteita on kahdenlaisia, NO 0 normally open ja NC normally closed eli toinen jää sähköttömänä auki ja toinen menee kiinni. En nyt osaa tuosta sanoa että kumpi se on mutta ehkäpä se selviää kun katselee tuota tarkemmin.
Kokeile säätää huonetermostaatista lämpötilaa äärilaitoihin ja katso liikkuuko toimilaite. Alapuolella lienee joku tappi mikä myös liikkuu. Tuo lienee vahatoiminen eli liike on hidas... Eli kun pyynnin säätää laidasta laitaan niin liike tapahtuu hitaasti. Mikäli mitään muutosta ei tapahdu niin vika lienee itse termostaatissa tai toimilaitteessa.