Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä  (Luettu 624 kertaa)

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« : 15.09.23 - klo:12:09 »
tervehdys

Millaiset arvot tällaiseen kohteeseen saataisiin ::)

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024 Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6m x 13,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 380 U=0,16, 1 ja 2 kerros villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 120m2, 1. kerros 120m2  ja 2. kerros 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2700mm, 1. kerros 2550mm ja 2. kerros 2800mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 995m3

Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!

Mika
« Viimeksi muokattu: 17.09.23 - klo:15:41 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« Vastaus #1 : 17.09.23 - klo:15:44 »
Tässä laskelma yhdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo  ”eevertti1” 7   *Yksi kaivo*   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3       20,9 W/m2   2,51 kW   10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3       27,6 W/m2   3,31 kW   10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3       46,4 W/m2   1,86 kW   5 570 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   7,68 kW   25 913 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      84,3%   6,47 kW   81,7%   21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      26,8%   2,06 kW   22,7%   5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -22,9%   -1,76 kW   -14,4%   -3 722 kWh
- maalämmöllä      3,9%   0,30 kW   8,3%   2 155 kWh
Vuotoilmat      11,8%   0,91 kW   10,0%   2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   7,68 kW   100,0%   25 913 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   280,0 m2   7 %   0,50 kW   14 %   3 578 kWh
Yläpohjat   280,0 m2   10 %   0,75 kW   8 %   2 171 kWh
Umpiseinän ala   276,5 m2   35 %   2,68 kW   31 %   8 131 kWh
Ovet   14,0 m2   8 %   0,63 kW   7 %   1 801 kWh
Ikkunat   36,0 m2   25 %   1,91 kW   21 %   5 486 kWh
• Johtumat yhteensä   886,5 m2   84 %   6,47 kW   82 %   21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä   280 m2   742 m3   5,0 COP   7,3 kW   25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,9 kW   -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,226 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,31 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,6 kW   28 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   280 m2   102 kWh/m2   4,6 SCOP   8,6 kW   28 561 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -37 °C 

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,9 kW   22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa           3 722 kWh

Tarvitaan vähintään 314 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   314 m
- Kaivon aktiivisyvyys 308 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 314 m.   Putkea kaivossa yhteensä   628 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m 

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 647 litraa      98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 819 litraa      55 kPa = 0,55 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 798 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 865 ltr      17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« Vastaus #2 : 17.09.23 - klo:15:45 »
Tässä muutoin sama, kuin edellä, mutta kahdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo  ”eevertti1” 7  *Kaksi kaivoa*   KITTILÄ   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3       20,9 W/m2   2,51 kW   10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3       27,6 W/m2   3,31 kW   10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3       46,4 W/m2   1,86 kW   5 570 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   7,68 kW   25 913 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      84,3%   6,47 kW   81,7%   21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      26,8%   2,06 kW   22,7%   5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -22,9%   -1,76 kW   -14,4%   -3 722 kWh
- maalämmöllä      3,9%   0,30 kW   8,3%   2 155 kWh
Vuotoilmat      11,8%   0,91 kW   10,0%   2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   7,68 kW   100,0%   25 913 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   280,0 m2   7 %   0,50 kW   14 %   3 578 kWh
Yläpohjat   280,0 m2   10 %   0,75 kW   8 %   2 171 kWh
Umpiseinän ala   276,5 m2   35 %   2,68 kW   31 %   8 131 kWh
Ovet   14,0 m2   8 %   0,63 kW   7 %   1 801 kWh
Ikkunat   36,0 m2   25 %   1,91 kW   21 %   5 486 kWh
• Johtumat yhteensä   886,5 m2   84 %   6,47 kW   82 %   21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä   280 m2   742 m3   5,0 COP   7,3 kW   25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,9 kW   -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,226 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,31 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,6 kW   28 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   280 m2   102 kWh/m2   4,6 SCOP   8,6 kW   28 561 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -37 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,9 kW   22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              3 722 kWh

Tarvitaan 2 kpl 209 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m.   Putkea kaivossa yhteensä   418 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 2 = 0,28 l/s = 17 l/min = 990 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa      28 kPa = 0,28 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa eevertti1

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« Vastaus #3 : 10.10.23 - klo:16:50 »
hei

Onnistuuko päivitää mitoitus kolmelle kaivolle. Maaperä lohkareista porauksessa haasteita, alue kuulu haastavasta maaperästä.

Mika
« Viimeksi muokattu: 12.10.23 - klo:14:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Mökki Kittilä
« Vastaus #4 : 12.10.23 - klo:14:12 »
Tässä laskelma kolmelle kaivolle.
Tässäkin kaivojen etäisyys toisitaan 25 m ja mieluiten rivissä.

Rinnetalo  ”eevertti1” 7  *Kolme kaivoa*   KITTILÄ   (Lappi)

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -37 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   6,9 kW   22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 722 kWh

• Tarvitaan 3 kpl 154 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m.      Putkea kaivossa yhteensä      308 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 3 = 0,18 l/s = 11 l/min = 660 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,18 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1001 litraa   17 kPa = 0,17 bar

Tämäkin laskelma on ns. suuntaa-antava, eikä mikäöän takuumitoitus.