Tässä laskelma yhdelle kaivolle.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Rinnetalo ”eevertti1” 7 *Yksi kaivo* KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3 20,9 W/m2 2,51 kW 10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3 27,6 W/m2 3,31 kW 10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3 46,4 W/m2 1,86 kW 5 570 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 7,68 kW 25 913 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,3% 6,47 kW 81,7% 21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 26,8% 2,06 kW 22,7% 5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -22,9% -1,76 kW -14,4% -3 722 kWh
- maalämmöllä 3,9% 0,30 kW 8,3% 2 155 kWh
Vuotoilmat 11,8% 0,91 kW 10,0% 2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,68 kW 100,0% 25 913 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 280,0 m2 7 % 0,50 kW 14 % 3 578 kWh
Yläpohjat 280,0 m2 10 % 0,75 kW 8 % 2 171 kWh
Umpiseinän ala 276,5 m2 35 % 2,68 kW 31 % 8 131 kWh
Ovet 14,0 m2 8 % 0,63 kW 7 % 1 801 kWh
Ikkunat 36,0 m2 25 % 1,91 kW 21 % 5 486 kWh
• Johtumat yhteensä 886,5 m2 84 % 6,47 kW 82 % 21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä 280 m2 742 m3 5,0 COP 7,3 kW 25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,226 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,31 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,6 kW 28 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 280 m2 102 kWh/m2 4,6 SCOP 8,6 kW 28 561 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C - Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 722 kWh
•
Tarvitaan vähintään 314 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 314 m
- Kaivon aktiivisyvyys 308 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 314 m. Putkea kaivossa yhteensä 628 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 647 litraa 98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 819 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 798 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 865 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.