Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pelletinpolttaja” SASTAMALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 40 m2, 89 m3 47,1 W/m2 1,89 kW 5 777 kWh
- Asuinkerros 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 342 m3 50,5 W/m2 6,82 kW 17 608 kWh
- Autotalli 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 17 m2, 48 m3 94,4 W/m2 1,56 kW 2 747 kWh
- Varasto 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 8 m2, 23 m3 74,8 W/m2 0,60 kW 1 065 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=2K 2,2 kPa 0,03 kW 292 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 55 W/m2 10,90 kW 27 488 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,0% 8,28 kW 77,5% 21 296 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä ) 15,8% 1,72 kW 14,1% 3 888 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +20 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 15,8% 1,72 kW 14,1% 3 888 kWh
Vuotoilmat 7,9% 0,86 kW 7,3% 2 012 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,3% 0,03 kW 1,1% 292 kWh
Maalämmöllä yhteensä 99,7% 10,90 kW 98,9% 27 488 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 199,5 m2 5 % 0,53 kW 10 % 2 746 kWh
Yläpohjat 199,5 m2 9 % 0,94 kW 8 % 2 160 kWh
Umpiseinän ala 270,0 m2 34 % 3,68 kW 33 % 9 193 kWh
Ovet 16,0 m2 10 % 1,14 kW 9 % 2 387 kWh
Ikkunat 29,6 m2 18 % 2,00 kW 18 % 4 811 kWh
• Johtumat yhteensä 714,6 m2 76 % 8,28 kW 77 % 21 296 kWh
• Kiinteistö yhteensä 200 m2 502 m3 3,5 COP 10,6 kW 27 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 002 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,8 kW 25 486 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 29 886 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,6 kW 29 886 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 200 m2 150 kWh/m2 3,5 SCOP 11,6 kW 29 886 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,3 kW 21 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 662 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 662 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m. Putkea kaivossa yhteensä 458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa 108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa 57 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 509 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.