Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”Situ”   KIRKKONUMMI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 1993: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 130 m2, 311 m3       20,6 W/m2   2,67 kW   8 313 kWh
- Talon yläkerta 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 130 m2, 311 m3          30,8 W/m2   3,99 kW   9 654 kWh
- At/varasto/tekninen 1993: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 33 m2, 79 m3       24 W/m2   0,79 kW   640 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   7,46 kW   18 607 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      84,5%   6,30 kW   81,9%   15 241 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      21,5%   1,60 kW   18,6%   3 467 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -18,1%   -1,35 kW   -10,7%   -1 996 kWh
- maalämmöllä      3,4%   0,25 kW   7,9%   1 471 kWh
Vuotoilmat      12,1%   0,90 kW   10,2%   1 895 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   7,46 kW   100,0%   18 607 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   292,0 m2   5 %   0,39 kW   12 %   2 264 kWh
Yläpohjat   292,0 m2   17 %   1,29 kW   15 %   2 797 kWh
Umpiseinän ala   210,3 m2   24 %   1,82 kW   22 %   4 092 kWh
Ovet   8,0 m2   5 %   0,36 kW   4 %   671 kWh
Ikkunat   29,7 m2   33 %   2,44 kW   29 %   5 417 kWh
• Johtumat yhteensä   832,0 m2   85 %   6,30 kW   82 %   15 241 kWh
• Kiinteistö yhteensä   292 m2   701 m3   3,5 COP   7,1 kW   18 607 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -1,0 kW   -2 557 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,1 kW   16 050 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 850 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,2 kW   20 850 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   292 m2   71 kWh/m2   3,4 SCOP   8,2 kW   20 850 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,8 kW   14 774 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 076 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 076 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 996 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys   156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 149 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m.   Putkea kaivossa yhteensä   312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 339 litraa      37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 323 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 352 ltr   13 kPa = 0,13 bar
...

Antamiesi tietojen ja ja tämän E todistuksen tietojen välillä on ristiriita. Kumpikohan on oikein? Laskin nyt E -todistuksen mukaan. Vain teinkö siltikin virheen; onko taloustilat kuitenkin mukana E -todisrtuksessa?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.