Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudiskohde ”SuomalainenMies” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3 14,2 W/m2 2,31 kW 8 669 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3 25,5 W/m2 4,13 kW 11 206 kWh
- Talousrakennus (At) 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 78 m2, 210 m3 36,4 W/m2 2,83 kW 3 778 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K 4,7 kPa 0,08 kW 701 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m2 9,35 kW 24 353 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 78,3% 7,32 kW 78,2% 19 052 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 18,3% 1,71 kW 14,9% 3 635 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -9,8% -0,91 kW -6,6% -1 614 kWh
- maalämmöllä 8,6% 0,80 kW 8,3% 2 021 kWh
Vuotoilmat 12,2% 1,14 kW 10,6% 2 579 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,9% 0,08 kW 2,9% 701 kWh
Maalämmöllä yhteensä 99,1% 9,35 kW 97,1% 24 353 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 401,6 m2 5 % 0,48 kW 12 % 2 897 kWh
Yläpohjat 401,6 m2 13 % 1,23 kW 11 % 2 619 kWh
Umpiseinän ala 301,7 m2 25 % 2,33 kW 24 % 5 957 kWh
Ovet 25,0 m2 10 % 0,95 kW 7 % 1 806 kWh
Ikkunat 57,2 m2 25 % 2,32 kW 24 % 5 772 kWh
• Johtumat yhteensä 1 187,1 m2 78 % 7,32 kW 78 % 19 052 kWh
• Kiinteistö yhteensä 402 m2 1 084 m3 5,6 COP 8,9 kW 24 353 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,3 kW -3 366 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,6 kW 20 987 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,262 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 987 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,3 kW 26 987 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 402 m2 67 kWh/m2 4,9 SCOP 10,3 kW 26 987 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 8,5 kW 21 430 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 557 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 557 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 614 kWh
•
Tarvitaan vähintään 230 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 230 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 230 m. Putkea kaivossa yhteensä 460 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 499 litraa 105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 514 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 ltr 24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.