Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos lähtötietojen täydennyksestä.
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus  ”maasahko”   LEMI   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 317 m3           39,1 W/m2   4,77 kW   13 374 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   4,77 kW   13 374 kWh
• Kiinteistö,  122 m2,  317 m3          5,4 COP   4,5 kW   13 374 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 537 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,0 kW   11 837 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   16 037 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 037 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   122 m2   131 kWh/m2   0,0 SCOP   6,0 kW   16 037 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,9 kW   12 568 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 079 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 150 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 2 m maaporausta.   Poraussyvyys   150 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 150 m.   Putkea kaivossa yhteensä   300 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 328 litraa      28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 307 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 336 ltr   10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.