Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus  ”Jla144”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 34 °C  -  menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 82 m2, 210 m3       23,5 W/m2   1,91 kW   6 573 kWh
- Talon yläkerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 94 m2, 279 m3    53,1 W/m2   4,97 kW   13 399 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   6,88 kW   19 972 kWh
• Kiinteistö,  175 m2,  489 m3          4,8 COP   6,6 kW   19 972 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 855 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,0 kW   18 117 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   22 517 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,6 kW   22 517 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   175 m2   129 kWh/m2   0,0 SCOP   7,6 kW   22 517 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,0 kW   17 434 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 083 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 584 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 192 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m.   Putkea kaivossa yhteensä   404 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 429 litraa      55 kPa = 0,55 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 422 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr    17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.