Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”rakentaja2022” ILMAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2022: LaminaattiLattialämmitys, 21°C, 154 m2, 454 m3 52,5 W/m2 8,08 kW 20 990 kWh
- Autotalli 2022: KiviLattialämmitys, 12°C, 68 m2, 238 m3 50,1 W/m2 3,41 kW 4 535 kWh
-- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 33m, dT=5K 4,4 kPa 0,27 kW 2 394 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 53 W/m2 11,76 kW 27 919 kWh
• Kiinteistö, 222 m2, 692 m3 5,4 COP 11,43 kW 27 919 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 3,4 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 12,6 kW 32 919 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 530 kWh 0,59 kW 31 389 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 375 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 31 361 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Yhteensä 222 m2 142 kWh/m2 4,9 SCOP 12,0 kW 31 375 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 9,8 kW 25 007 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 368 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 14 kWh) 6 382 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 285 kWh
• Tarvitaan vähintään 267 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 267 m
- Kaivon aktiivisyvyys 263 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 267 m. Putkea kaivossa yhteensä 534 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 571 litraa 195 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 718 litraa 111 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 883 litraa 63 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 616 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 731 litraa 18 kPa = 0,18 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.