Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”qeep” VANTAA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 36 °C - menovesi lämpötila max 43 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 1. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 224 m3 41,6 W/m2 3,49 kW 9 923 kWh
- Talo 2. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 231 m3 47,7 W/m2 4,01 kW 10 266 kWh
- Varasto 2022: Lattialämmitys, 13°C, 4 m2, 8 m3 91,6 W/m2 0,34 kW 469 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 7,84 kW 20 659 kWh
• Kiinteistö, 172 m2, 463 m3 4,9 COP 7,42 kW 20 659 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 8,4 kW 24 659 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 260 kWh 0,77 kW 22 399 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 22 398 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 172 m2 130 kWh/m2 4,4 SCOP 8,3 kW 22 398 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 6,6 kW 17 258 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 140 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 140 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 369 kWh
•
Tarvitaan vähintään 176 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 176 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 m. Putkea kaivossa yhteensä 352 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 378 litraa 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa 20 kPa = 0,2 bar
...
Laskentaohjelma ilmoitti mittavirheestä.
Ulkomittojen 10605 x 8655 sisälle ei mahdu 1.krs: 97m2 lämmintä pinta-alaa, kun ulkoseinän paksuus on 205 mm.
Kyseessä mahdollisesti näppäilyvirhe. Muutan tarvittaessa laskelmaa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.