Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos lisätiedoista.!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Siporex harkkotalo ”keppari” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon pohjakerros 1991: Lattialämmitys, 21°C, 86 m2, 197 m3 29,8 W/m2 2,55 kW 9 434 kWh
- Talon yläosa 1991: Patterilämmitys, 21°C, 86 m2, 368 m3 74 W/m2 6,32 kW 17 156 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 8,88 kW 26 590 kWh
• Kiinteistö, 171 m2, 564 m3 4,2 COP 8,54 kW 26 590 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,187 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 9,6 kW 30 990 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 568 kWh 0,49 kW 29 422 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 422 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,60 kW 29 422 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 171 m2 172 kWh/m2 3,9 SCOP 9,6 kW 29 422 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 7,3 kW 21 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 512 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 512 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 701 kWh
•
Tarvitaan vähintään 234 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 234 m
- Kaivon aktiivisyvyys 230 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 234 m. Putkea kaivossa yhteensä 468 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 507 litraa 94 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 636 litraa 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 602 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 704 litraa 12 kPa = 0,12 bar
...
Lämpöpatterit olisi hyvä mitoittaa max +50°C kiertoveden lämpötilalle, tai jopa sen alle, jotta saadaan hyvä hyötysuhde.
Mitoitus on laskettu kahdelle osuudelle, talon pohjakerros yhtenä kerroksena ja yläosat toisena kerroksena. Siksi laskelman huoneistoalat ovat väärin, mutta volyymi on kuitenkin suunnilleen oikein.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.