Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, lamellihirsitalo  ”makkonen”   KOUVOLA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 456 m3    45,3 W/m2   7,02 kW   20 857 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      45 W/m2   7,02 kW   20 857 kWh
• Kiinteistö,  155 m2,  456 m3          5,8 COP   6,66 kW   20 857 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,223 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   8,1 kW   26 857 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 440 kWh   0,43 kW   25 417 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,10 kW   25 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   155 m2   164 kWh/m2   4,7 SCOP   8,1 kW   25 417 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,1 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   6,7 kW   19 979 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 438 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 438 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 435 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä   428 m - Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 468 litraa   70 kPa = Arveluttava
- 
Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 586 litraa   38 kPa = 0,38 bar  Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 468 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 litraa      17 kPa = 0,17 bar
...
Oli hyvät lähtötiedot!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.