Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä  (Luettu 11101 kertaa)

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Miksi patterit napsuu? Pumppu Greenline HT+C 9kw ja Akvaterm 100L puskurivaraaja. Liitos varaajaan: Tulo pumpulta varaajan yläosaan ja lähtö pattereille yläosasta. Tulo pattereilta alaosaan ja lähtö pumpulle alaosasta. Onko tämä liitosjärjestys oikein kytketty? Pattereilta on termostaatit avattu ja patterikiertovesipumppu pyörittää 1/3 nopeudella eli hitaimmalla. Jos nopeutta lisää, kasvaa kohina. Laite on toiminut vajaan vuoden hyvin ja lämpöä on riittänyt huoneisiin ja käyttöveteen. Naputus alkaa heti kun pumppu antaa lämpöä kiertoon. Se kuuluu monista kohdista taloa.
Löytyiskö apuja

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #1 : 20.03.12 - klo:18:21 »
Löytyy apuja: syy on Tulo pumpulta varaajan yläosaan ja lähtö pattereille yläosasta. Vesi menee ~samanlämpöisenä verkostoon, koska tuollaisessa varaajassa lähdöt on niin lähellä toisiaan.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #2 : 20.03.12 - klo:18:26 »
Miten "risteytetään" eri tulot ja lähdöt?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #3 : 20.03.12 - klo:18:31 »
Meillä patteritalossa alkoi aikoinaan putket napsumaan aina kun ulkona ilma kylmeni.
Syynä oli liian tiukka läpivienti lastulevyseinässä,patterien putket otti lastulevyyn kiinni.
Avarsin reikää ja laitoin kumipalasen putken ympärille niin napse lakkasi.
Patteriverkko on yhenlainen akustinen vahvistin joten ääni kulkee hyvin talon läpi vaikka napsuminen tulisi yhdestä paikasta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #4 : 20.03.12 - klo:18:37 »
Onhan lauhdutinpumppu täysillä eli max asennossa. COP:pi paranee ja tankkisäiliön koko vesimäärä lämpenee käntijaksolla ja silloin napsuu vähemmän. 8-)
« Viimeksi muokattu: 20.03.12 - klo:18:38 kirjoittanut ekopentti »
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #5 : 20.03.12 - klo:18:38 »
Näin varmaan on. Mutta nyt napsumisia on huomattavasti enemmän kuin öljylämmityksen aikana. Silloin lämpötila oli kyllä tasaisempi. Puskurivaraajan kytkentä herättää vielä kummastusta???

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #6 : 20.03.12 - klo:18:43 »
Lauhdutinpumpusta en osaa sanoa. Laite on toiminut hyvin ja todella taloudellisesti koko talven (käyntiaika 1500 h / 10 kk)

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #7 : 20.03.12 - klo:18:50 »
"sisäinen pumppu G2 (P2) kierrättää vettä lämpöpumpussa
ja lämmitysjärjestelmässä"

Jos p2 kierrättää vettä naftisti vain varaanin yläosa lämpenee ja suunniteltu tasausvaikutus ei toteudu.
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #8 : 20.03.12 - klo:19:17 »
Löysin laitteesta kaksi pumppua. Molemmat pyörivät 3/3 asennossa eli maxilla.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #9 : 20.03.12 - klo:21:05 »
Minkähänlaista käytiaikaa on tuolla yhdistelmällä ollut.
Voiskohan säätää pumppua niin ettei pääsisi lämpötilaero käynnistysten välillä ihan niin suureksi...ja siten napsuminen loppuisi.

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #10 : 21.03.12 - klo:17:10 »
Sami68 on varmaan lähellä totuutta, mutta kytkentäehdotus vielä puuttuu. Varaajassa on neljä liitosta varaajan päällä. kaksi menee yläosaan ja kaksi alaosaan. Tulo koneelta ja lähtö patterille on lähekkäin yläosassa varaajaa, samoin alaosassa paluupuoli. Neljällä putkella saa monta liitosvaihtoehtoa. Mikä olisi paras, kun oma mallini ei taida sitä olla?????

Poissa ego

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 302
  • Lapin ammattiopisto - taitajien tekijä
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #11 : 21.03.12 - klo:17:24 »
:)
« Viimeksi muokattu: 21.03.12 - klo:17:26 kirjoittanut ekopentti »
VILPIN JA MLP TEKIJÄ

Poissa matti55

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #12 : 21.03.12 - klo:17:55 »
Nibellä voi olla omat säädöt ja putkituskin on venttiileineen erilainen. Mutta se antaa ajattelua omalle mallilleni. Jos koneen putkikierto olisi varaajan alaosassa ja lähtö ja tulo pattereille yläosasta. sekoitusta ainakin tulisi

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Patterit napsuu vaikka puskurivaraaja on käytössä
« Vastaus #13 : 22.03.12 - klo:14:39 »