Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa  (Luettu 1409 kertaa)

Poissa tomas110

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« : 21.05.21 - klo:11:28 »
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Vaasa
-Rakentamisvuosi: 1944, rinnetalo
-Rakennuksen aikaisempi lämmity vuosikulutus (kaukolämpö): ~2019 34MWh Alin: -23,1 °C Keskilämpötila: 5,4 °C Ylin: 29,9 °C, 2020 27.3MWh Alin: -11,6 °C Keskilämpötila: 7,1 °C Ylin: 31,0 °C
-Patterilämmitys vai lattialämmitys: OKT Patterilämmitys 210 m2 (20-21c), OKT kellari Vesikiertoinen lattialämmitys 70 m2 (18-19c), AT Patterilämmitys 42 m2 (14-15c)
-Ilmanvaihto: painovoimainen
-Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: OKT 14x8 m, AT 7 x 6m
-Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: hirsi 150mm, Mineraalivilla 75mm
-Ulkoseinän kokonaispaksuus: 275mm
-Kerrosten lukumäärä: 3
-Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Yläkerta 100 m2, alakerta 110 m2, kellari 70m2, AT 42m2
-Huonekorkeudet: yläkerta 2400mm, alakerta 2500mm, kellari 2100mm
-Alapohjan laatu: maanvarainen, eristyspaksu en tiedä
-Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Alkuperäinen kuivikekutteri 150mm, lisäeristys 450mm puhallusekovilla
-Ikkunat: 1+2-lasiset puurunko, ikkunapinta-ala ~40m2
-Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Teho 10-13kW/h jos ulkolämpötila -20-22C
- Menovesi ~68C jos -20 ulkona (3 x patterilämmitys piirit kaikki 15mm PEX (Untitled1.jpg)+ lattialämmitys 4 piirit kaikki 15mm PEX)
- Ongelma jos MLP/VILP jos menovesi 45-55 kuin ulkolämpötila on -20C ja 15mm PEX patteri putket (virtaus liian korkea?)? Ajatuksena on vaihtaa jotkin patterit C11/C20 C22:ksi.
« Viimeksi muokattu: 22.05.21 - klo:16:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #1 : 21.05.21 - klo:18:03 »
Onko autotalli osa kellarikerrosta, vai onko se erillinen rakennus?
Jos on erillinen rakennus, mikä on lämmönsiirtokanaalin pituus?

Poissa tomas110

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #2 : 21.05.21 - klo:19:39 »
AT erillinen rakennus ja pituus noin 9-10m yksi suunta

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #3 : 22.05.21 - klo:13:46 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”tomas110”      VAASA      (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1944: Lattialämmitys, 18,5°C, 70 m2, 147 m3:      2,55 kW   7 534 kWh
- Keskikerros 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 110 m2, 275 m3:   4,49 kW   10 715 kWh
- Talon yläkerta 1944: Patterilämmitys, 20,5°C, 100 m2, 240 m3:   4,08 kW   9 759 kWh
- Autotalli 1944: Patterilämmitys, 14,5°C, 42 m2, 97 m3:   2,73 kW   4 460 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35°C, 10 m:   0,05 kW   418 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            13,90 kW   32 887 kWh

• Kiinteistö,  322 m2,  759 m3          3,7 COP   13,42 kW   32 887 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   14,6 kW   37 687 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 776 kWh   1,07 kW   34 911 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 911 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,50 kW   34 911 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   322 m2   108 kWh/m2   3,5 SCOP   14,5 kW   34 911 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   10,5 kW   24 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 052 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   10 052 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 244 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   244 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   488 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 13,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,74 l/s = 44,4 l/min = 2664 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa   172 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 645 litraa   99 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 796 litraa   61 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,74 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 817 litraa   58 kPa = Ok?
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 585 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      46 kPa = 0,46 bar
...
Energiakaivoon tarvitaan 50 millinen keräin.
Keruupiirin piirin painehäviö nousee aika suureksi 50 milliselläkin keräimellä ison pumpputehon ja syvän kaivon takia, siksi olisi aiheellista hankkia invertterityypinen maalämpökone. 10 - 11 kW lämmitystehoilla invertterikoneella pääsee keruun dT arvoissa vielä kolmeen asteeseen, joka on suositusarvo. 11 kW lämmitysteho riittänee talossanne -15 C pakkasille saakka.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomas110

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #4 : 22.05.21 - klo:20:55 »

Kiitos ja mukava iltaa!   :)
« Viimeksi muokattu: 23.05.21 - klo:15:15 kirjoittanut tomas110 »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - OKT & AT Vaasa
« Vastaus #5 : 23.05.21 - klo:11:13 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..