Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Tampere  (Luettu 1536 kertaa)

Poissa wannabe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Tampere
« : 15.08.20 - klo:11:12 »
Moro.

Maalämpö kiinnostaa, mitoituksen kanssa ihan pihalla.
Kohteen tiedot:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1965 tiilitalo betoninen kellarikeros. Loiva rinne.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
2600l/a pölttoöljyä
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patteri
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Seinien yhtennlaskettu ulkopituus 48m (sisältää autotallin)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Tiili+karhulevy+tiili 40cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Kaksi, asuinkerros + kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Asuinkerros 86,5m2
Kellarikerros 22,5m2
Autotalli 15m2 (ei aktiivista lämmitystä)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Asuinkerros 2,45m
Kellarikerros 2,1m
Autoralli 2,9m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, lämpöeriste?
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Purueriste 30cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Asuinkerroksessa 3 lasiset, kellarikerroksessa 2 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Talossa kiinni oleva autotalli, josta lämmitys patteri poistettu.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuinkerros 21, kellarikerroksen lämmitettävät tilat 19,  Autotalli pysyy plussan puolella myös kovilla pakkasilla.
- Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Asuinkerros 212m3 + Kellari 47m3 (lämmitettävät tilat) = 259m3 (sisältää väliseinät)
« Viimeksi muokattu: 15.08.20 - klo:15:11 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT Tampere
« Vastaus #1 : 15.08.20 - klo:15:12 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”wannabe”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 19°C, 23 m2, 47 m3:      1,64 kW   5 586 kWh
- Asunto 1965: Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 212 m3:      4,69 kW   14 064 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 5,55°C, 15 m2, 44 m3:   0,93 kW   14 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,27 kW   19 664 kWh

• Kiinteistö,  124 m2,  303 m3    3,4 COP   6,98 kW   19 664 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,3 SCOP   8,2 kWh   24 464 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 192 kWh   0,40 kW   23 272 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   23 272 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,20 kW   23 272 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 149   Luokka = D )   23 272 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään       ( 3,3 COP)   5,8 kW   16 197 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 075 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 075 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 172 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 168 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   172 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 172 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   344 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   38 kPa = 0,38 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 1 x 400 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   60 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä  = 2 x 200 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa wannabe

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Tampere
« Vastaus #2 : 06.03.21 - klo:12:22 »
Hetki on vierähtänyt tästä ja suunnitelmat tarkentunut.

Järjestelmä muodostumassa liitteenmukaiseen suuntaan.

Eli maalämmön rinnalle jää Jäspi Tupla 2s kaksoispesä kattila ja Jäspi GTV 500 Hybrid varaaja.

Varaajan yläosaa käytetään patteriverkon puskurivaraajana.

Varaajan lämpö pidetään patterikierron tarvitsemassa lämmössä.

Käyttövesi esilämmitetään varaajan kahden kierukan kautta.

Ajatuksia kaipaisin seuraavaan_
- onko käyttövesivaraaja pumpun yhteydessä tarpeellinen?
- pumpun koko 8kW, 10kw, vai invertteri 3-12kW, saatavat ulostulotehot patteriverkon kanssa 7kW, 8,5kw ja 10kw.