Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”wannabe” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 19°C, 23 m2, 47 m3: 1,64 kW 5 586 kWh
- Asunto 1965: Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 212 m3: 4,69 kW 14 064 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 5,55°C, 15 m2, 44 m3: 0,93 kW 14 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,27 kW 19 664 kWh
• Kiinteistö, 124 m2, 303 m3 3,4 COP 6,98 kW 19 664 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 8,2 kWh 24 464 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 192 kWh 0,40 kW 23 272 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 272 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,20 kW 23 272 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 149 Luokka = D ) 23 272 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 5,8 kW 16 197 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 075 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 075 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 172 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 168 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 172 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 172 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 344 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 38 kPa = 0,38 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 60 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 387 metriä = 2 x 200 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.