Korjasin virheeni. Ymmärsin väärin tekstiäsi lattilämmityksestä..! Lattilämmityksellä on parempi SCOP ja siksi kaivo syveni.
Tein laskelman uudelleen ja
liitin korjatusta tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Nibe F1226-8 antoteho (@ 0/35) 7,37 kW (= lämmitysteho), riittää noin -15 C pakkasille täystehoisena. Koneen lämmitysteho pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista.
Tarvittaisiin vähän isompitehoinen lämityslaite,
noin 9 kW.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Pasi66” VOOLAHTI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 20°C, 28 m2, 59 m3: 1,18 kW 3 613 kWh
- Alakerta 1957: Lattialämmitys, 21°C, 97 m2, 243 m3: 4,55 kW 10 916 kWh
- Yläkerta 1957: Lattialämmitys, 20°C, 82 m2, 140 m3: 2,98 kW 6 476 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,71 kW 21 005 kWh
• Kiinteistö, 207 m2, 442 m3 5,1 COP 8,34 kW 21 005 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 9,4 kW 25 805 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 856 kWh 0,68 kW 23 949 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 595 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,37 kW 23 241 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 354 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 93 Luokka = B ) 23 595 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,4 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,6 kW 18 484 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 465 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 465 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 181 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 181 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 362 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 71 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 41 kPa = 0,41 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 405 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.