Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”JanneMT” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 2021: Lattialämmitys, 22°C, 85 m2, 213 m3: 1,57 kW 5 505 kWh
- Keskikerros 2021: Lattialämmitys, 22°C, 91 m2, 255 m3: 3,79 kW 9 480 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,37 kW 14 985 kWh
• Kiinteistö, 176 m2, 467 m3 5,1 COP 5,02 kW 14 985 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,189 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,19 kW 5 200 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 6,2 kW 20 185 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 608 kWh 0,49 kW 18 577 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 577 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,20 kW 18 577 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 76 Luokka = B ) 18 577 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,2 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 5,0 kW 14 103 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 474 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 474 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 903 kWh
•
Tarvitaan 138 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 138 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 276 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 24 kPa = 0,24 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 295 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 36 kPa = 0,36 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.