Eli olisin kiitollinen saamaan mitoituksen allaolevaan kohteeseen:

Sijainti Klaukkala, Nurmijärvi
70 luvulla rakenettu yksikerroksinen 240m2 lämmin ala, sisäkorkeus keskimäärin 250cm
öljynkulutus noin 4000-4200l vuodessa, ei muuta lämmönlähdettä
patterilämmitys (2 vuotta sitten vaihdettu suurempitehoiset Purmon patterit juuri pumppulämmitystä varten)
painovoimainen ilmanvaihto
ulkoseininen yhteenlaskettu ulkopituus, 77m
seinissä villaeristys, ehkä 150..170mm keskimäärin, lautaverhous, seinän kokonaisvahvuus 300mm
maanvarainen laatta, eriste ehkä 150mm
yläpohja villaeristys 200mm ja lisätty vuorivillapuhallusta 200mm, eli yht 400mm
ikkunat uusittu juuri, "passiivitalon lämpöikkunat", 3 lasiset, ikkuna-ala yhteensä 28m2
240m2 yhteisala (asuinhuoneet 205m2, autotalli/varasto 35m2 jossa lämpö +12C)
« Viimeksi muokattu: 08.02.21 - klo:22:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö - Klaukkala 240m2
« Vastaus #1 : 08.02.21 - klo:18:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
En saanut lämmitysöljyn vuosikulutusta nousemaan 4000-4200 litraan vuodessa. Olisiko tuon kulutusmäärän jälkeen parannettu kohteen energiataloutta?
Koetin tehdä laskelman ja :iitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”rs27carrera”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 41 °C -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Asunto 1975: Patterilämmitys, 22°C, 205 m2, 513 m3:      9,41 kW   24 792 kWh
- At / varasto 1975: Patterilämmitys, 12°C, 35 m2, 88 m3:   2,15 kW   2 444 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         11,56 kW   27 236 kWh

• Kiinteistö,  240 m2,  600 m3       4,0 COP   11,12 kW   27 236 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,273 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,71 kW   7 500 kWh
- Yhteensä         3,6 SCOP   12,8 kW   34 736 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 120 kWh   0,78 kW   32 616 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 616 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            12,80 kW   32 616 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 105   Luokka = C )      32 616 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      12,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
- Maasta kerätään    ( 3,6 COP)   9,6 kW   23 582 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 034 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 034 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 219 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta.   Poraussyvyys   219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      438 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,71 l/s = 42,6 l/min = 2556 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      136 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      73 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      42 kPa = 0,42 bar
- Kaivo, painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   40 kPa = 0,4 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.