Sain tarkennuksen rakennustietoihin ja muutin laskelmaa. Muutoksen seurauksena lämmitystarve laski vähän.
Tässä laskelman tulos korjauksen jälkeen.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kotoilija” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Alakerta At/varasto 1977: Patterilämmitys, 16°C, 30 m2, 66 m3: 1,42 kW 2 432 kWh
- Alakerros 1977: Lattialämmitys, 20°C, 93 m2, 205 m3: 3,55 kW 8 413 kWh
- Yläkerros 1977: Patterilämmitys, 21°C, 93 m2, 242 m3: 4,18 kW 9 778 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,15 kW 20 623 kWh
• Kiinteistö, 216 m2, 512 m3 3,7 COP 8,77 kW 20 623 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,16 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,00 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 9,8 kW 25 023 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 928 kWh 0,75 kW 23 095 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 095 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,80 kW 23 095 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 87 Luokka = B ) 23 095 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,2 kW 16 469 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 626 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 626 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 165 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 8 m maaporausta. Poraussyvyys 165 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 165 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 330 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 34 kPa = 0,34 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 352 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.