Muutin asetuksia oheisen taulukon mukaisesti. Keskeiset muutokset ovat alasäiliön ylärajan nostaminen 50:een asteeeseen, yläsäiliön alaraja on nyt 52. Kompressorin käyntiaika 5 minuuttia ja tauko 5  minuuttia(ovat maksimiasetukset pumpussa) ja hystereesi 1:stä 2:een. Käyntijakso muuttui moninkertaiseksi. Aiemmin  jyrisevä ja huojuvalta kuulostava pumpun käynti hiljeni ja on nyt tasaista.
Mitenkähän nuo muutokset vaikuttavat hyötysuhteeseen?
                                       Muutos
Ulkolämpötila            -21,5             -23,6
Sisälämpötila              21,9      21,5
Menovesi                    40,9           42,9
Yläsäiliö                      64,1      85,6
Alasäiliö                      38,8      49,1
Menovesi                    40,9      42,9
Paluuvesi                    37,2      37,4
Lauhdutus                   35,0      41,8
Imukaasu                   10,9      16,3
Liuos maahan              -0,4      -1,1
Liuos maasta              10,3              10,8
Kuumakaasu               64,4      94,0
Käyttövesi                   45,7      60,7
Alasäiliön vastus LT      44,5      50,5
2. piirin menovesi        36,0      36,8
Kalibrointi                    0,0         -0,0
Kalibroinnin korjaus      1,9               1,9
KTV automaatti            85%      68%
Ajokäyrä                      12         12
Kulmakerroin              0,347      0,347
Suuntaissiirto              5              5
Menoveden LT säätö
Tavoite                     41,0      
Mitattu                     40,7
KTV                         87
Kp                           10
Ki                            2
Alasäiliö
yläraja                   42         50
alaraja                   35         35
hystereesi              1                 2
lämpötilaero           0                      0
Yläsäiliö
alaraja                  50                52
yläraja                  70                70
Kompressori
käyntiaika             3                5
minimitauko          1                5
Differenssi            7                7