Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: tourneo - 26.01.20 - klo:15:01
-
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia. Voisiko säätöjä muuttamalla pidentää käyntiaikoja ilman, että hyötysuhde heikkenee?
-ajokäyrä 12
-kulmakerroin 0,347
-suuntaissiirto 5
-menovesi 40,9
-paluuvesi 37,2
-yläsäiliö 64,1
-alasäiliö 38,8
-lauhdutus 35,0
-imukaasu 10,9
-liuos maahan -0,4
-liuos maasta 10,3
-käyttövesi 45,7
-kuumakaasu 64,4
-Kp 10
-Ki 2
Alasäiliö
-yläraja 42
-alaraja 35
-hystereesi 1
-lämpötilaero 0
Yläsäiliö
-alaraja 50
-yläraja 70
Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
-diffuusio 7
-
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia.
-liuos maahan -0,4
-liuos maasta 10,3
Näissä on jotain häikkää..
-liuos maahan -0,4 on luultavasti suunnillen oikein, mutta
-liuos maasta 10,3 ei voi talvella ja Rovaniemellä olla oikein.
Myöskin niiden erotus on kovin suuri, 10,7 astetta. Se pitäisi olla lähempänä kolmea astetta.
Jos tuo erotus olisi oikein, täytyisi keruun kierron olla liian heikko.
Todennäköisesti kuitenkin vain tuo -liuos maasta 10,3 on väärin.
Tämä ei kuitenkaan ole vastaus kysymykseesi.
-
Kiitos vastauksestasi. Viereisessä talossa samanlainen pumppu. Liuos maasta 0,5 ja liuos maahan -0,3. Pakkasta -23. Tuo ensimmäinen pumppu näyttää ilmeisesti virheellistä lukemaa maasta tulevalle liuokselle.
-
Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
Mitähän nämä mahtaa tarkoittaa?
Pitäisiköhän näitä muuttaa?
ATS
-
Alasäiliö
-yläraja 42
-alaraja 35
-hystereesi 1
Kompressori
-käyntiaika 3
-minimitauko 1
-diffuusio 7
Alasäiliön yläraja 42 astetta, menovesi 41 astetta, alasäiliön yläraja pysäyttää käynnin?
Käyntiaika 3, kompressorin minimikäyntiaika 3 minuuttia
Minimitauko 1, kompressorin minimitaukoaika 1 minuuttia
Diffuusio lienee Differenssi, joka on kompressorin asetettu käyntialue asteina, tässä tapauksessa 7 astetta.
-
Pakkasta -21,5, pumppu käy 3,30-4,30 minuuttia ja lepää 2,30-3,30 minuuttia. Voisiko säätöjä muuttamalla pidentää käyntiaikoja ilman, että hyötysuhde heikkenee?
Käyntiaika on aivan liian lyhyt.
Prosessi ei ehdi tuossa ajassa edes kunnolla stabiloitua, mistä taas on seurauksena huono hyötysuhde.
Useat käynnistykset lisäksi rasittavat kompressoria ja siitä seuraa kompressorin lyhentynyt käyttöikä.
Onko kone aina käyttäytynyt nykyisellä tavalla?
Nykyinen käyntiaika viittaa siihen, että se käy noin minimiajan ja sitten pysähtyy mutta se pitäisi selvittää että mikä sen pysäyttää ?
Ota ylös käyntijakson lopulla kaikki mittausarvot mitä koneesta löytyy.
ATS
-
Muutin asetuksia oheisen taulukon mukaisesti. Keskeiset muutokset ovat alasäiliön ylärajan nostaminen 50:een asteeeseen, yläsäiliön alaraja on nyt 52. Kompressorin käyntiaika 5 minuuttia ja tauko 5 minuuttia(ovat maksimiasetukset pumpussa) ja hystereesi 1:stä 2:een. Käyntijakso muuttui moninkertaiseksi. Aiemmin jyrisevä ja huojuvalta kuulostava pumpun käynti hiljeni ja on nyt tasaista.
Mitenkähän nuo muutokset vaikuttavat hyötysuhteeseen?
Muutos
Ulkolämpötila -21,5 -23,6
Sisälämpötila 21,9 21,5
Menovesi 40,9 42,9
Yläsäiliö 64,1 85,6
Alasäiliö 38,8 49,1
Menovesi 40,9 42,9
Paluuvesi 37,2 37,4
Lauhdutus 35,0 41,8
Imukaasu 10,9 16,3
Liuos maahan -0,4 -1,1
Liuos maasta 10,3 10,8
Kuumakaasu 64,4 94,0
Käyttövesi 45,7 60,7
Alasäiliön vastus LT 44,5 50,5
2. piirin menovesi 36,0 36,8
Kalibrointi 0,0 -0,0
Kalibroinnin korjaus 1,9 1,9
KTV automaatti 85% 68%
Ajokäyrä 12 12
Kulmakerroin 0,347 0,347
Suuntaissiirto 5 5
Menoveden LT säätö
Tavoite 41,0
Mitattu 40,7
KTV 87
Kp 10
Ki 2
Alasäiliö
yläraja 42 50
alaraja 35 35
hystereesi 1 2
lämpötilaero 0 0
Yläsäiliö
alaraja 50 52
yläraja 70 70
Kompressori
käyntiaika 3 5
minimitauko 1 5
Differenssi 7 7
-
Käyntijakso muuttui moninkertaiseksi
Paljonko nyt on käynti- ja taukoaika?
ATS
-
Käyntiaika 17 minuuttia, tauko 18 minuuttia. Differenssi on nyt 5. Ulkona -10.