Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tiilitalon maalämpömitoitusta  (Luettu 1633 kertaa)

Poissa hpietika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Tiilitalon maalämpömitoitusta
« : 27.10.19 - klo:21:57 »
Hei,
Apua kaivattaisiin maalämmön mitoitukseen, alla tietoja talosta.

- sijainti Iisalmessa, Pohjois-Savossa
- 60-luvulla rakennettu tiilitalo, kallioisen mäen päällä. Kellari rakennettu osittain kallioon
- tällä hetkellä lämmitys puulla, kulutuksesta ei tietoa. Kodinhoitohuoneessa, pukuhuoneessa, saunassa ja pesuhuoneessa lattialämmitys sähköllä. Maalämpö tulee patterilämmityksellä
- koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla (Parmair ExSo)
- ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 54 m
- ulkoseinät tiili-villa-tiili -rakenteella, seinien paksuus noin 32 cm
- asuintilat yhdessä kerroksessa, noin 110 m2, laskettu ilman väliseiniä + kellari noin 20 m2
- sisätilojen nettotilavuus noin 247 m3
- huonekorkeus 205-235 cm, kellarissa 185 cm
- maanvarainen betonilaatta, eristyksestä ei tietoa
- yläpohjan lämpöeristeenä puhallusvillaa, määrästä ei varmuutta
- 3-lasiset normaalikokoiset ikkunat, kuusi pientä 2-lasista ikkunaa
- asuintilojen lämpö noin 21 astetta, kellari noin 15 astetta

Kiitoksia avusta, laitetaan lisää tietoja jos jotain puuttuu
« Viimeksi muokattu: 28.10.19 - klo:11:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Tiilitalon maalämpömitoitusta
« Vastaus #1 : 28.10.19 - klo:11:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Ulkovaipan eristeen määrä ja laatu ei tiedossa. LASKELMA EI OLE LUOTETTAVA!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”hpietika”   IISALMI      (Pohjois-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Kellari 1965: Patterilämmitys, 15 °C, 20 m2, 37 m3:   0,24 kW   1 193 kWh
- Asuinkerros 1965: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 253 m3:   6,90 kW   20 903 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,1 kW   22 096 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  130 m2,  290 m3       3,4 COP   6,37 kW   22 096 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,52 kW   4 000 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,9 kWh   26 096 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,46 kW   24 336 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 336 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,00 kW   24 336 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   24 336 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,0 kW   16 834 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 502 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 502 kWh

Tarvitaan 200 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   34 kPa (0,34 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 474 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.